25 daireli 2 blok sitede 1990 model volvo jeneratör mevcut. Yeni tadilat tan çıkmış 1 daire yerden ısıtma ve komple yeni tesisat yapıldığından 3faz a geçirildi be usb prizler de bağlandı. Nşa hicbir sorun yok. Ancak elektrik kesilipde jenerator devreye girdiğinde sadece bu dairenin sigortalari ve kar atiyor usb prize bağlı cihazlar yaniyor patlıyor vs. Tesisatı yapan firma ve jenerator firması işin içinden çıkamıyor aynı sorunu yaşayan yada çözüm önerilerini paylaşmak isteyen arkadaşlardan yardim bekliyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Global34

Katılımcı Üye
Katılım
17 Haz 2021
Mesajlar
131
Puanları
56
Yaş
51
Transfer 4 kutuplu olmalı.
Diğer bakmanız gereken yer nötr kablosu bazı acemi elektrikçiler kabloyu az açıp izolesinden bastırdığı için izole üzerine vidalama yapıyor. Ayni durum başıma geldi.
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,096
Puanları
2,757
Yaş
73
Konum
İZMİR
Transfer 4 kutuplu olmalı.
Diğer bakmanız gereken yer nötr kablosu bazı acemi elektrikçiler kabloyu az açıp izolesinden bastırdığı için izole üzerine vidalama yapıyor. Ayni durum başıma geldi.
Şebeke/generatör transfer kontaktörleri sn GLOBAL34 un dediği gibi 4 kutuplu olmalı. Şebeke ve generatör nötrlerı müşterek olmıyacak. Diğer eskı daıreler ıcın nasıl önlem alınmış bilmiyorum ama, revızyon sonrası 3 fazlı yapılan bu daırede bunun uygulanmasında yarar vardır.
 
Konu Sah
Artinet

Artinet

Üye
Katılım
11 Tem 2021
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
48
Şebeke/generatör transfer kontaktörleri sn GLOBAL34 un dediği gibi 4 kutuplu olmalı. Şebeke ve generatör nötrlerı müşterek olmıyacak. Diğer eskı daıreler ıcın nasıl önlem alınmış bilmiyorum ama, revızyon sonrası 3 fazlı yapılan bu daırede bunun uygulanmasında yarar vardır.
Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Hafta başı işi yapan fima ile irtibata geçerek bahsettiğiniz hususlar hakkında bilgi paylaşacağım.
 

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
6,770
Puanları
2,206
25 daireli 2 blok sitede
24 + 25 = 49 daire monofaze tesisat
1 daire trifaze tesisat ( tadilat yapılan )
doğrumu dur ?
 