iyi günler arkadaşlar . fabrikamızda hücre fanlarını sinamic v20 ile kontrol ediyoruz.Bunları çalışıp çalışmadığı yada alarmda oldunu gösteren hmı ekranı tasarlıcam ama sinamic v20 de 2 farklı çıkış var . biri transistörlü olan dO1+ ve dO1- DİĞERİ İSE D02C DO2NO VE DO2NC OLAN röle çıkışı. HANGİ ÇIKIŞı nasıl kullanmalıyım .daha önce bu tarz bir uygulama yapan varsa yardımcı olursa sevinirim.

http://adasim.com.tr/dosyalar/dokumanlar/Sinamics_V20_Genel.pdf bu linkde kullanım klavuzu var ama çalışıyor veya alarmla ilgili çıkışlar hangisi ben anlıyamadım
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
iki çıkışı da kullanabilirsiniz.Parametreler ile hangi çıkışa ne atayacağınızı ayarlamanız lazım.Ben genelde şu şekilde yapıyorum.

p731 > 52.3 dijital output 1 (fault active )
p732 > 52.C dijital output 2 ( inverter runnig)
 
iki çıkışı da kullanabilirsiniz.Parametreler ile hangi çıkışa ne atayacağınızı ayarlamanız lazım.Ben genelde şu şekilde yapıyorum.

p731 > 52.3 dijital output 1 (fault active )
p732 > 52.C dijital output 2 ( inverter runnig)
bu parametlerde 52.3 ve 52.c dediniz çıkışlar nere oluyor.do1- ve do2no mu ?
 