Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
siemens soft starter da L2 girişi T2 çıkışına direk olarak bağlıdır. tristörlü kıyım işlemi L1 ve L3 fazında yapılır. ayarlanan süre sonunda soft starter kendi içindeki kontaklar ile L1 ve L3 fazını T1 ve T3 çıkışına köprüler. yani 30kW güce kadar harici by-pass yapmana gerek yok. kendi içinde bunu hallediyor. monofaze motora gelince L1 ve L3 ü kullanarak ve 220V ile besleyerek denenebilir. yalnız çalışmama ihtimali var çünkü 3rw serisi çıkışa bağlı motoru algılayıp hata varsa error a geçiyor. L2 ve T2 boşta kalacağından sorun olabilir.