Siemens Prophi, akım bilgisini bir fazdan alır. Dengeli yüklerin olduğu işletmelerde sorunsuz çalışır. Fazlar arası dengesiz yüklenmelerin olduğu yerlerde pek kullanışlı değil gibi. (Bir/iki fazlı kaynak makinası, bir fazlı motorlar, dengesiz dağıtılmış aydınlarma sistemi...)
İşletmede aynı anda devreye girmeyen bir fazlı yükler fazla ise, röle akım trafosunun olmadığı diğer iki fazdaki yükleri göremeyeceği için müdahale edemeyecektir.
Sorununuzun kaynağı bu olabilir.
(Bir de röle akım trafosundan önce yüklere giden bağlantılar varsa, röle bu yükleri göremeyecektir. Bağlantılarda bir problem olmadığından emin olmalıyız ki doğru tespitleri yapalım.)
İşletmedeki bütün yükler bu 4 adet motordan ibaret ise bunlardan sık girip çıkana münferit kompanzasyon yapın. Motor 4kW ise 2-2,5kVAR kondansatör yeterli olacaktır. (Motorun çalışıp durma süresi, röle kademe alma-bırakma süresi içinde ise sorun olmaması gerekir)
Gece yükleri az ise dış cephe aydınlarması kompanzasyon için sorun çıkarabilir!