Siemens hmıda butona kullanıcı adı girmeden sade şifre koyma

Katılım
31 Ara 2018
Mesajlar
161
Puanları
1
Yaş
28
iyi günler arkadaşlar simens hmıda bir butona şifre koycam yetki tanımlayıp ama sade şifre yeri gelsin kullanıcı adı gelmesini istemiyorum nasıl yapabilirim ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Hangi paneli kullanıyorsunuz? Eğer comfort panel kullanıyorsanız VB script ile yapılabilir.
 
Merhaba;
hmı runtıme settings menüsüneden user administration menusunde logon only with password kutugucunu tıkleyip dener misin?
 
Merhaba;
hmı runtıme settings menüsüneden user administration menusunde logon only with password kutugucunu tıkleyip dener misin?
müsait bir zamanda deneyeceğim cevaplar için teşekkür ederim
 