Elimde bir tane sıemens CPU 1215 Plc var . Plc üzerindeki analog output çıkışından frekans ayarı ve Q0.0 ından da start stop sinyalini DELTA VFD-E sürücüsüne bağlıcam . Nasıl bağlayabilirim ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Q0.0 çıkısınından roleyi. rolenin çıkışını DCM-ile M1 girişlerine bagla. plc analog çıkışını 0-10 ayarlayıp onuda AV1 e bagla gnd ler ortak olsun. VFD-E parametre=02:00=1,parametre=02:01=1 ayarlayın
 
Q0.0 çıkısınından roleyi. rolenin çıkışını DCM-ile M1 girişlerine bagla. plc analog çıkışını 0-10 ayarlayıp onuda AV1 e bagla GND ler ortak olsun. VFD-E parametre=02:00=1,parametre=02:01=1 ayarlayın
0-20 ma çalışmaz mı ? Sürücü de ACI ya bağlasam . Q0.0 dan röleye versem
 
sürücüyü hatırlayamadım ancak dip swich ile 4-20 ayarlayıp plc tarafını 4-20 çıkış ilede yapabilirsiniz 0-20 varmıydı sürücü tarafında hatırlayamadım
 