Merhabalar, RS485 çıkışlı jeneratör ve kesintisiz güç kaynakları ile merkez binada scda çalışması yapılacak.
Birinci binada; 4 adet kesintisiz güç kaynağı,
İkinci binada; merkez binaya giden fiber hat mevcut ve 1 adet kesintisiz güç kaydağı, 2 adet jeneratör
Üçüncü binada; merkez binaya giden fiber hat mevcut ve 2 adet jeneratöre, 2 adet kesintisiz güç kaynağı var.
Birinci bina ile ikinci bina arasında fiber hat çekilebilir.
Her bir cihaz için RS485'ten ethernet protokol çevirici kullanılacak, switch ile toplanıp fibere çevrilerek merkez binada ki switche gelecek ve iletişim kurulacak.
Protokol çeviricilerden sonra kullanılacak olan switch için elimizde 3 adet HP 24 port POE Switch var bunları kullanabilir miyim?
 
her binada, merkez binaya giden fiber hat varmış zaten, neden bir daha fiber hat çekeceksiniz? evet o switch kullanılabilir ama gereksiz büyük olur. daha küçü switch almanız daha hoş olur. switchlerin vs beslemelerini ups hattından almayı unutmayın. enerji kesintisinde sistem susmasın.
 
her binada, merkez binaya giden fiber hat varmış zaten, neden bir daha fiber hat çekeceksiniz? evet o switch kullanılabilir ama gereksiz büyük olur. daha küçü switch almanız daha hoş olur. switchlerin vs beslemelerini ups hattından almayı unutmayın. enerji kesintisinde sistem susmasın.
Yanıtınız için teşekkürler, beslemeler için UPS hattını kullanacağız. Birinci binadan merkez binaya giden fiber hat yok ikinci ve üçüncü binalardan merkez binaya giden fiber hat mevcut bundan dolayı ibinci bina ile ikinci bina arsında fiber hat çekilecek.
 
Merhabalar, RS485 çıkışlı jeneratör ve kesintisiz güç kaynakları ile merkez binada scda çalışması yapılacak.
Birinci binada; 4 adet kesintisiz güç kaynağı,
İkinci binada; merkez binaya giden fiber hat mevcut ve 1 adet kesintisiz güç kaydağı, 2 adet jeneratör
Üçüncü binada; merkez binaya giden fiber hat mevcut ve 2 adet jeneratöre, 2 adet kesintisiz güç kaynağı var.
Birinci bina ile ikinci bina arasında fiber hat çekilebilir.
Her bir cihaz için RS485'ten ethernet protokol çevirici kullanılacak, switch ile toplanıp fibere çevrilerek merkez binada ki switche gelecek ve iletişim kurulacak.
Protokol çeviricilerden sonra kullanılacak olan switch için elimizde 3 adet HP 24 port POE Switch var bunları kullanabilir miyim?
Evet elinizdeki POE switchleri scada sisteminde kullanabilirsiniz sorun olmaz
 