Merhaba ;
Elimde makel T510 2510 3 fazlı 4 telli aktif elektronik elektrik sayacı ve Entes ENT30(100/5) akım trafosu var.
Bunları birbirine nasıl bağlayabilirim.Bağlantı şeması göstermiş 3 adet trafomu kullanmamız gerek. Birde trafonun bir yuzunde k,l K ,P1 arka yuzunde s2,s1,L,P2 var. Bağlantısını nasıl yapacağım. Eğer 3 fazlı bağlarsam notr bosta mı kalacak .
Sayaçda 3er girişli 3 grup var. 123456789 10 girişleri. Ben 1 3 4 6 7 9 'a faz bağladım.(3 damarlı kablo ) kablo cıkıslarını trafoda nereye bağlayacağım. ve trafoya sebekeyı nasıl bağlarım.
Teşekkür ederim
öncelikle kolay bir bağlantı diil onu söyliyeyim gerçekten olçum yapacaksa bu sayaç dedikleri gibi elektrikçiye bağlat.
ama merak falan diosan anlatayım biraz.
sayaçtan once akım trafosunu bilmen gerekir.
elindeki trafolar geçme baramı yoksa sabit baramı bilmıyorum.
100/5 demek x20 demektir yani sayacın okuduğu her kilowat 20 ile çarpılacak demektir.
sayaç üzerinde 3 adet 3'lü grup 1 adet de tekli grup vardır.
1 adet 3'lü grubu inceliyecek olursak
sol baştan 1.uç canlı akım ucu
2.uc gerilim l1 ucu
3. uç ölü akım ucu (3 faza ait ölü uçlar köprülenir ve topraklanır)
bu işlem diğer 2 grup içinde aynen böyledir.
en sağ baştaki tekli grup ise nötr grişidir sadece sayacın çalışması için gereklıdir.
akım trafosuna enerjiyi bağladığın yere bakarsın ne yazıyor p1 mi?? p2 mii??
p1 ise canlı akım ucu s1 olur /p2 ise canlı akım ucu s2 olur .bu iki bağlantıya dikkat edeceksin yoksa polariten ters olur
dediğim gibi ben sadece biraz önündeki şemayı yorumlaya bilmen için bişeyler anlatmaya çalıştım sana
ama gerçek bir bağlantı yapmak için yeterli diil bu bilgiler.sadece mantığını anla die yazdım...