iyi aksamlar
askeri görev yapdıgım yerde bir konuyu komutanın anlıyca dilden acıklamam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim
sorumlu oldugumuz bolgede yazılana gore 400/5 akım trafosu kullanılıyor ölçü devremizdeki direk baglı sayac(carpan=1) sökulup yerine x.5(carpan=80) kombi sayac takılmış ancak kayıtlarda duzenleme yapılmadıgından dolayı 80 ile carpılması gerekırken 20 ile carpılmıs faturadakı enerji tuketım miktarı 60/80 oranında eksk belirtilmisşdir
yardımcı olmanızı istedigim konu bu carpan 1 dedıklerı sayac nedir x.5 (carpan=80) bunun arasındakı fark nedır guc carpanı nedir yanlıs hesaplanmasının sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim cok önemli
100A'e kadar akım trafosuz direk bağlı sayaç kullanılır, 100A üzeri x/5 akım trafolu sayaç kullanılır. Daha önceden talep gücünüz düşüktü de güç arttırım talebinde mi bulundunuz?
Akım trafosuz direk bağlantıda çarpan birdir , akım trafosu üzerinden bağlanan sayaçlarda akım trafosu dönüştürme oranı ile çarpılır 400/5A akım trafosunda çarpan 400 bölü 5 = 80'dir yani akım trafosu sekonderinden 1A geçtiğinde primerden (yük akımı) 80A geçiyor demek olur.
Çarpan 1 denilen sayaç,akım trafosu olmadan,direkt bağlantı ile ölçüm gözüküyor açtır.Direkt ölçüm yapan devreler için,100 ampere
kadar akım trafosu kullanılmaz.O nedenle,40/5 gibi bir ifade olmaması gerekir.Akım trafolu ölçümlerde ise ( gerilimi direkt şebekeden
alan ),çarpan katsayısı akım trafosu oranı kadardır.40/5 için,bu değer 8 dir.400/5 için 80 dir.Ortada,20 ve 60 gibi rakamlar hiç yoktur.
Bunları,biryerlerden uydurmuşlar.Bence,40/5 i yanlış yazdınız.Bu rakam 400/5 olabilir.Bu durumda da çarpan katsayınız 80 dir.
Trafo sistemi 2012 mi yoksa çok eski bir sistemmi. 2012 de kayıtları kayıp olup yeni kayıt yapılmış olabilir.
Ben daha önce 1000/5 amper akım trafosu ile kullanılabilir değeri endeks X rakam gibi sayaç görmüştüm. bu sayacın etiketinde yazıyordu.
Sayaç değişim konusuna gelince yönetmeliğe göre sayaç bedelleri 01-01-2014 tarihinden itibaren elektrik dağıtım şirketleri üçretsiz takmak zorunda olduklarından uyanık dağıtım şirketleri 2011 yılından bu tarafa itiraz etmeyen tüm abonelerin sayaçlarını BEDEL karşılığında değiştirdi. askeriyeden üçret alamayacağı için 2014 yılı oçak ayında değiştirmiştir.
Elemanların çoğu yeni eleman olduklarından veya konuyu bilmediklerinden akım trafosuna göre değerlendirme yapmış olabilirler. herşey eski sayacın etiketinde sayacı bulup etiketini okumanız lazım
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?