Bu konuyla ilgili yazıyı okumuştum ancak üzerinden hayli zaman geçti. Hatırladığım kadarıyla durumun ne olduğunu ve olması gereken konusunda kendi fikrimi söyleyeyim.
Eskiden,
Aktif, endüktif ve kapasitif ölçmek için 3 ayrı sayaç(mekanik) vardı.
Bu sayaçların bağlı olduğu bir devrede, hem endüktif sayaç hemde kapasitif sayaç aynı anda dönemezdi.
Çünkü sayacı döndüren etki 3 fazın toplamına göre oluyordu.
Şimdi ise
Aktif, endüktif ve kapasitif ölçmek için tek bir sayaç(kombine elektronik sayaç) var.
Bu sayaçların bağlı olduğu devrede ise, ölçümler her faz ayrı ayrı değerlendirilerek yapılmaktadır.
R fazı endüktif iken, S fazı kapasitif ise sayaç hem endüktif hem kapasitif yazmaktadır.
Oysa sayaç mekanik olsaydı ve eğer R fazındaki endüktiflik ile S fazındaki kapasitiflik eşit olsaydı, ne endüktif sayaç nede kapasitif sayaç dönmeyecekti.
R fazında endüktiflik olması ve S fazında kapasitiflik olması durumunu;
Mekanik sayaç açısında değerlendirdiğimizde;
Farklı fazlarda reaktiflik olmasına rağmen reaktif enerjinin etkisini yok saymaktadır.
Elektronik sayaç açısından değerlendirdiğimizde;
Farklı fazlardaki reaktifliği yok saymamakta ve her ikisini de kayıt altına almaktadır. Ancak oranlama yapılırken toplam aktif tüketime göre yapılmaktadır.
Bana göre en ideal olması gereken ise şudur. 3 fazlı bir sayaç;
R, S ve T fazının aktifini, endüktifini ve kapasitifini ayrı ayrı kaydetmeli
Hangi fazda oran dışına çıkılıyorsa ona ceza gelmelidir.