S7 300 ve 400 ler için usb`den rs485 dönüştürücü

Katılım
1 Tem 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba.

Siemens PLC`lerin programlama için kullanılan bağlantı kabloları bu işe yeni başlayanlar için malum pahalı.

Fast ltd. internet sitesinde aşağıdaki usb`den rs485 dönüştürücüyü gördüm. Siemens PLC`leri programlamak için 232-485 veya usb-485 dönüştürücüler gerektiğini biliyorum. Aşağıdaki dönüştücüyü kullanarak Siemens PLC`leri programlayabilir miyiz? Tabi dönüştürücünün çıkışına uygun kablo bağlantısını takmak şartıyla....

Saygılarımla...

Özellikler:

VFD-USB01 kullanışlı RS-485--USB çevirici olup, harici güç kaynağı kullanılmasına ve herhangi özel bir ayar yapılmasına ihtiyaç duymaz. 75~115.2kbps geniş baud hızlarını destekler, otomatik data yönü değişimi sağlar. Bununla beraber RJ-45 konnektörü sayesinde kullanıcıya kolay RS-485 bağlantısı sağlar. Küçük boyutu, plug&play ve hot swap özelliği ile PC’den DELTA EMBU ürünlerine kolayca bağlanabilir.
RS-485 Half-Duplex İletişimi destekler

* Güç gereksinimi :
Harici güç kaynağı gerektirmez
* Güç tüketimi :
0.4 W
* İzolasyon voltajı :
3000V DC
* Baud rate(bps) :
75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps destekler
* RS-485 konnektör :
RJ-45 (8 pin)
* USB konnektör :
B tipi (dişi)
* Giriş empedansı :
96 k?
* Uyumluluk :
USB V2.0 özelliklerine uyumlu
* Ölçüler (LxWxH) :
80mm x 22.5mm x 21.2mm
* Ağırlık :
25g
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Arkadaş
Tam emin değilim ama bunun ile S7-200 Plcleri programlayabilirsin. Ama S7-300 ve 400'ü programlayamazsın.
 
bu tür dönüştürücüler s7300 de çalışmıyor.bende çalışmadı mesela .şimdi pcmci to rs232 çevirici alıyoruz
 
Bende s7300 ve op77b oparetör panel var haberleşme kablosu yapmak istiyorum ama bilgi bulamıyorum, siemensin malzemeleri öğrenme amaçlı çalışan kullanıcılar için çok pahalı, ayrıca op77b yi MPI kablosuyla programlayamıyorum sanırım operatör panelin MPI çıkışı bozulmuş, rs232 veya usb ile programlamalıyım. Ama kabloyu kendim yapmak istiyorum. Bilgisi olan varsa lütfen yardımm.
 
Bende s7300 ve op77b oparetör panel var haberleşme kablosu yapmak istiyorum ama bilgi bulamıyorum, siemensin malzemeleri öğrenme amaçlı çalışan kullanıcılar için çok pahalı, ayrıca op77b yi MPI kablosuyla programlayamıyorum sanırım operatör panelin MPI çıkışı bozulmuş, rs232 veya usb ile programlamalıyım. Ama kabloyu kendim yapmak istiyorum. Bilgisi olan varsa lütfen yardımm.

OP77B'yi USB laplink kablosuyla veya RS232/MPI çeviricinin RS232 tarafındaki 5 metrelik uzatma kablosuyla programlayabilirsiniz.
 
Bende s7300 ve op77b oparetör panel var haberleşme kablosu yapmak istiyorum ama bilgi bulamıyorum, siemensin malzemeleri öğrenme amaçlı çalışan kullanıcılar için çok pahalı, ayrıca op77b yi MPI kablosuyla programlayamıyorum sanırım operatör panelin MPI çıkışı bozulmuş, rs232 veya usb ile programlamalıyım. Ama kabloyu kendim yapmak istiyorum. Bilgisi olan varsa lütfen yardımm.
otomasyon
RS 422/RS 485 (IF 1B) on OP 77B
Sub-d socket, 9-pin, with screw lock
5 1
9 6
Figure 12-6 Pin assignment of the RS 485 and RS 422 interfaces
PIN Pin assignment RS 422 Pin assignment RS 485
1 n. c.
2 gnd 24 V
3 TxD+ Data channel B (+)
4 RxD+ RTS 1
5 GND 5 V, floating potential
6 +5 V DC, floating potential
7 +24 V DC, out (max. 100 mA)
8 TxD– Data channel A (–)
9 RxD– RTS 1
 
Ali00 arkadaşım, kabloların uçlarının ne olduğunu yazmışsın saol da bu haberleşme kablosu için mi yükleme kablosu için mi, biraz daha açıklayıcı anlatırsan sevinirim, PLC300 tarafına hangi uçlar, op77b tarafına hangi uçlar bağlanıcak, paralel mi? çapraz mı bağlanacak?
Teşekkürler.
Bu arada USB laplink kablosunu yükleme için bir deneyeceğim saol PUCK arkadaşım.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,733
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst