s7 300 kalıcı değişkenler artık hafızada kalmıyor. Bunun nedeni nedir?
bi tezgaha revizyon yaptık. kalıcı olan değişkenler artık tezgah açılıp kapandığında sıfırlanıyor.
hafıza kartı arızasından başka olasılık var mı? kontrol etmem gereken bir yer varmı?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Hardware de CPU unun özelliklerine girdiğinde RETANTIVE MEMORY başlıklı bir sekme görmen gerekiyor. orada memory nin hangi bölgesinin kalıcı hafıza olarak atayabileceğini ayarlıyorsun.
umarım yardımcı olmuştur.
cevaplar için teşekkürler.
RETANTIVE MEMORY de bir sorun olamamalı çünkü daha önceden çalışan sistemdi.
Ancak pili değiştirmeyi denicem. nasıl bir pil gerekiyor? neresinden değişir ve kim satar bu pili.
Sizin o taraflarda Siemens bayisi bilmiyorum. Ancak Gebze'de herhangi bir Siemens PLC Satışı yapan firmalar size yardımcı olabilirler. Pilin nerede olduğu konusuna gelince CPU modeli belirtmemişsiniz ama genelde üzerinde siyah bir kapakçık olur.