S7 1200 plc-pc bağlantısı

ddm.kksl92

Üye
Katılım
3 Tem 2018
Mesajlar
80
Puanları
1
Yaş
34
Merhabalar,
Elimde siemens s7 1200 plc bulunmakta. Bu plc ye daha önce bağlanabiliyordum. Şimdi ise run/stop lambası turuncu yanıyor ve neyi dendediyse plc ye bağlantı sağlayamıyorum.
Plc ıp 192.168.0.1
pc ıp 192.168.0.5

Kabloyu değiştirmeyi denedim sonuç aynı bağlanamıyorum. Konuyla ilgili yardımcı olabilirmısıniz?
1611646241386.png
 
pg/pc interface de realtek çıkıyor mu onu secip deneyin.

bir de ping atmayı dener misin ?
 
Ping atıyorum. Cevap gelmiyor. Sonunda sorunu çözdüm bilgisayarın antivirüs programı bunu engelliyormuş
 