Selam arkadaşlar,
Elimde s7 1200 siemens plc var. Elimde olan motoru şöyle çalıştırmak istiyorum:
1- Push butonu ile start vermek.
2- Aynı push butonu ile kapatırken hemen durmamasını sensörü gördükten sonra durmasını istiyorum.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
set ve reset butonunu kullanıyorum fakat;kapatırken hemen kapatıyor. benim istediğim ise stop butonuna basınca hemen durmaması(çalışmaya devam etmesi) sensörü gördükten sonra durması.
set ve reset butonunu kullanıyorum fakat;kapatırken hemen kapatıyor. benim istediğim ise stop butonuna basınca hemen durmaması(çalışmaya devam etmesi) sensörü gördükten sonra durması.
Bir hafıza biti M daha kullanın.
Butona ilk basışta 1. bit set olsun motor çalışsın.
Motor çalışırken butona basılınca 2. hafıza biti set olsun.
2 hafıza biti set ise ve sensor görüyorsa ilk bit reset olsun.
Bir hafıza biti M daha kullanın.
Butona ilk basışta 1. bit set olsun motor çalışsın.
Motor çalışırken butona basılınca 2. hafıza biti set olsun.
2 hafıza biti set ise ve sensor görüyorsa ilk bit reset olsun.