s7-1214C DCDCDC cpu ile 0-10 volt okuma istiyorum iki soum olacaktı.
1- okuma yapmak istediğim 0-10 voltu nasıl elde edebilirim
2- bu okuma işlemini nasıl yapabilirim?

Teşekkürler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
1__ 0-10 voltu bir çok şekilde elde edebilirsin. Ama uygulamada genelde sensörlerden elde edilir. Yani 0-10 V. analog çıkış veren (yada 0-20 mA) sensörler var onların çıkışlarını PLC nin analog girişine bağlarsın.
Sensörün yok PLC var ise çalışmak için en kolay yoldan üç bacaklı bir potansiyometre ile elde edebilirsin.
Şöyleki; Potansiyometrenin iki kenar bacağına PLC'nin 24 V çıkşının Artı ve eksi uçlarını bağla, Bu durumda potansiyometreyi çevirerek orta bacaktan 0 ile 24 volt arasında gerilim alırsın. 10 volt aldığın noktayı tespit et ve o noktayla sıfır volt aldığın nokta arasında çevirerek 0-10 volt ihtiyacını karşılarsın.
2__ S7-1200 üzerinde 2 tane analog giriş var. Bunların adresleri eğer değiştirmezsen varsayılan olarak IW64 ve IW 66 dır. Yani Analog giriş 1'e bağladığın 0-10 v. analog bilgiyi IW64 adresinden okuyabilirsin. Tabi sonrasında o bilgiyi ne yapmak istediğine bağlı olarak işlemler yapman gerekiyor.
 
Son düzenleme:
1__ 0-10 voltu bir çok şekilde elde edebilirsin. Ama uygulamada genelde sensörlerden elde edilir. Yani 0-10 V. analog çıkış veren (yada 0-20 mA) sensörler var onların çıkışlarını PLC nin analog girişine bağlarsın.
Sensörün yok PLC var ise çalışmak için en kolay yoldan üç bacaklı bir potansiyometre ile elde edebilirsin.
Şöyleki; Potansiyometrenin iki kenar bacağına PLC'nin 24 V çıkşının Artı ve eksi uçlarını bağla, Bu durumda potansiyometreyi çevirerek orta bacaktan 0 ile 24 volt arasında gerilim alırsın. 10 volt aldığın noktayı tespit et ve o noktayla sıfır volt aldığın noktaarasında çevirerek 0-10 volt ihtiyacını karşılarsın.
2__ S7-1200 üzerinde 2 tane analog giriş var. Bunların adresleri eğer değiştirmezsen varsayılan olarak IW64 ve IW 66 dır. Yani Analog giriş 1'e bağladığın 0-10 v. analog bilgiyi IW64 adresinden okuyabilirsin. Tabi sonrasında o bilgiyi ne yapmak istediğine bağlı olarak işlemler yapman gerekiyor.


0-10 Voltu potansiyometre ile 24 volt güç kaynağındna nasıl elde edebilrim?
 
0-10 Voltu potansiyometre ile 24 volt güç kaynağındna nasıl elde edebilrim?
Yukarda anlattığım gibi elde edersin. Eğer 10 voltun üzerine çıkmasın ve bir nokta belirlemekle uğraşmıyayım dersen Potansiyometreye uygun değerde seri direnç bağlaman gerekir.
 
Yukarda anlattığım gibi elde edersin. Eğer 10 voltun üzerine çıkmasın ve bir nokta belirlemekle uğraşmıyayım dersen Potansiyometreye uygun değerde seri direnç bağlaman gerekir.
Teşekkür ederim aqma burada 10 voltu geçme riski mevcut bunu 10 voltu geçmeyecek şekilde nasıl bir dirençle şartlandırabilirlm hesabı nasıl yapmalıyım ?
 
Teşekkür ederim aqma burada 10 voltu geçme riski mevcut bunu 10 voltu geçmeyecek şekilde şartlandırmak mümkünmüdür?
Söyledim ya potansiyometreye seri direnç bağlayacaksın.
Mesela POT 10K ise Artı ucu bağlayacağın bacağa 14K direnç bağlarsan 0-10 volt olur.
 