Merhabalar,

S7-1200 Analog modülünün bağlantısı hakkında bilgisi olan var mıdır?(SM1231)

Analog modülde
24V için
L+'ya CPU'dan gelen 24 ü bağlıyorum.
M'ye CPU'dan gelen eksiyi bağlıyorum.

Analog inputlarda,

0+ ya 0-10V güç kaynağının artısını
0- ye 0-10V güç kaynağının eksisini bağlıyorum

Bağlantıda hata var mıdır?
Modül üzerindeki tüm ledler yeşil olarak yanıyor.
Analog portlar boş olduğu halde IW adreslerinde artıp,azalan değerler görüyorum.

Yardımcı olabilecek var mıdır?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba. Bildiğim kadarıyla analog modüllerde kullanılayan tüm girişler kendi aralarında kısa devre yapılıyor. Selamlar.
 
evet analog modüllerde kullanılayan tüm girişler kendi aralarında kısa devre
 