Revit Elektrik Hakkında Herşey

Tesla3000

Üye
Katılım
17 May 2011
Mesajlar
126
Puanları
16
Yaş
42
Saygıdeğer Kontrolkalemi Yönetici ve üyeleri,

Yaklaşık 1 aydır Revit elektrik konusunda kendi imkanlarımla programı öğrenmeye çalışıyorum, şuana kadar öğrendiğim herşeyi (Revit formatında oluşturulmuş örnek elektrik projesi dahil) bu başlık altında paylaşmayı düşünüyorum. Bunu yapmamdaki amaç öğrenebileceğimiz yabancı kaynakların dağınık olması , çoğu kişinin bilgiyi kendine saklaması ve de aynı auto cad' de olduğu gibi bu programı cebimizden para çıkmadan öğrenebileceğimize dair olan inancım. Bilgiler paylaştıkça çoğalır, birlikten kuvvet doğar arkadaşlar , lütfen sizlerde mesleki dayanışma duyarlılığınızı göstererek bu platform altında bilgileriniz ile foruma destek vermenizi rica ederim. Herkes revit elektrik hakkında bildiği herşeyi bu başlık altında paylaşabilir, ilk olarak yeni başlayanlar için sıfırdan nasıl proje oluşturmaları gerektiğine dair bir link paylaşarak, konuya start veriyorum, inşallah konuya yeterli ilgi sağlanır, herkese şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunarım. (Katkı sağlanmasa da vakit buldukça konuyu canlı tutmak adına sabırla kendi çabam kadarı ile bildiğim herşeyi bu başlık altında paylaşmaya devam edeceğim...)

 
Son düzenleme:
Revit'i öğrenci sürümü kullanarak ücretsiz kullanabiliriz. Revit'in her zaman en son sürümünü indirmenizi öneririm. İndirirken dosya boyutunu küçültmek için aşağıdaki ekrandaki "content libraries bölümünde click to open and configure diyip sadece US metric ve impreial'i seçin.




Öğrenci lisansının nasıl alınacağına dair video aşağıdaki gibidir;


 

Ekli dosyalar

  • 1580881197496.png
    1.2 MB · Görüntüleme: 17
Revit'i kurup çalıştırdığınızda sizden template (altlık) seçmenizi isteyecek fakat elektrik template seçeneğinin olmadığını göreceksiniz, autodeskin elektrik altlığına ulaşmak için "browse" kısmına tıklayarak C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Metric dosyasının içindeki "Electrical-Default_Metric" seçmeniz gereklidir. Böylecek system kısmındaki elektrik elemanlarına ulaşabileceksiniz. Bu altlığı istediğiniz gibi kendi projenizin standartlarına göre ayarlayabilirsiniz. Ya da başka bir projede oluşturulmuş standartları aşağıdaki bölümden kendi projenize transfer edebilirsiniz.



Aşağıdaki sitelerden projenizde kullanmak üzere çeşitli elektrik bim nesneleri indirebilirsiniz.

https://www.bimobject.com/tr/product?category=167 (Elektrik Tesisatı Genel malzeme ve ekipmanlar)

https://www.nationalbimlibrary.com/en/fire-detection-and-alarm-systems/?page=1&facet=XQYwBQ (Yangın Algılama sistemi )

https://www.zettlerfire.com/Products/BIMObjects.asp (Yangın Algılama sistemi )

Bu bim nesnelerin family editorden ulaşacağınız connection kısımlarındaki elektrik datalarını kendi projenizin standartlarına uydurarak yavaş yavaş kendi kütüphanenizi oluşturabilirsiniz.

Başka yararlı bim kütüphanesi oluşturabileceğimiz siteleri bilenler varsa lütfen paylaşsın.
 

Ekli dosyalar

  • 1580965652662.png
    243.4 KB · Görüntüleme: 59
Son düzenleme:
Revit elektriksel hesaplamalar konusunda;
Aşağıdaki linkteki Autodesk Bim yetkilisi kablo gerilim düşümü hesaplarının yalnızca ABD şablonlarında (kablo empedans ve boyutlandırma seçimi) çalışabildiğini belirtmiş, dolayısıyla IEC normlarında (Türk standartlarının alındığı normlar) elektriksel hesapları Revit'te gerçekleştiremiyoruz. Fakat bu durum Revit'in elektriksel hesapları desteklemesine dair bir engel değildir. Excellde oluşturduğumuz elektriksel hesaplarda en fazla zamanı alan panel açılımlarını (yükleme cetvelleri) otomatik olarak hızlı bir şekilde revit üzerinde gerçekleştirebiliriz. Sonra Revit'te oluşturmuş olduğumuz yükleme cetvellerini excell'e dönüştürmek suretiyle kendi excell formatındaki elektriksel hesaplar dosyamıza aktarıp tali panolardan gelen güç toplamlarını ana panoya kadar aktarabiliriz.

https://forums.autodesk.com/t5/revi...1.1829477369.1548047987-1522492138.1548047987

Her ne kadar Revit üzerinde IEC normlarına göre doğru bir gerilim düşümü hesabı yapamasak ta gerilim düşümü hesabı için gereken en uzak cihaza göre olan mesafeyi aşağıdaki resimdeki gibi tüm kablo iniş ve çıkışları dikkate alarak belirleyebiliriz. Bunu yapmak için Revit 2018 ile gelen edit path özelliğini kullanmalıyız.




Paylaşımlara başladığım ilk videoda edit circuit ile devreleri oluşturmayı anladıktan sonra edit path özelliğini de aşağıdaki videodan öğrenebilirisiniz.


Aşağıda görüldüğü üzere gerilim düşümü hesaplarında kullanılmak üzere örneğin 12. linyenin en uzak mesafesi otomatik olarak yükleme cetvelerine aktarılmaktadır.



 
Son düzenleme:
Electrical Settings' i Türk standartlarına çevirme;

Aşağıdaki bölüme tıklandığında electrical settings bölümü açılacaktır.


Bu bölümde Wiring, Wire sizes, Ground Conductors, Wiring Types, Voltage definitions, Distrubition systems kısımlarında yapacağınız eklemeler ile projenizi Türk standartlarına çevirebilirsiniz. Kendi yaptığım ayarlamalar aşağıdakiler gibidir, kendiniz projeninizi istediğiniz standarda göre ayarlayabilirsiniz.







Revitte nominal akım ve güç hesabı dışında diğer elektriksel hesapları (gerilim düşümü, akım kontrollü kablo kesit tayini vs..) yapmayacağımız için Correction factor kısmında herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yoktur.

Aşağıdaki Load Calculation kısmında Load Classifications (priz, aydınlatma, cihaz vs...) kısmından mevcuttaki parametrelerin ya da ekleyeceğimiz parametrelerin demand factorlerini hangi standarda göre ayarlanması gerektiğini belirtiyoruz. Demand Factor bölümüne tıkladığımızda ayarladığımız standardın (eşzamanlılık katsayısı) değerlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz.





Buradan ayarlayacağımız değerler panel schedule (yükleme cetveli) kısmına aşağıdaki gibi yansıyacaktır.

 

Ekli dosyalar

  • 1581311759897.png
    79 KB · Görüntüleme: 27
  • 1581312627293.png
    31.5 KB · Görüntüleme: 24
Son düzenleme:
Auto Cad' den Revite projenin nasıl aktarılacağını anlatan faydalı bir video;

 
Tüm kablo tavası çeşitlerinin (dönüş elemanları dahil) revit kütüphanesi ektedir.

 

Ekli dosyalar

  • tüm cable tray çeşitleri.0001.rar
    4.9 MB · Görüntüleme: 74
Merhaba,

BIM uzmanı olarak bir ekleme de ben yapayım.
Yükleme cetveline parametre olarak birim gücü ekleyebilirsiniz. bunun için text formatı olarak
Apparend Load/ Number of Element eklenirse, linye hatlarındaki birim güç değerini görmüş oluruz.

Yükleme cetvelinde bu tarz parametreler eklenerek çeşitli varyasyonlar yapmak mümkün.
Bir ekleme daha yapmak isterim;

Bimobject veya başka sitelerdeki family elemanları aslında sizin işinize yaramayabilir. Burada önemli olan dosya boyutu ve akıllı elemanın ne gibi bir veri içerdiğidir. Ve sizin bunu nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. Normal şartlar altında iyi bir family 0-1mb arasındadır 1-2mb arasında olanı eh işte olanıdır. 2mb tan büyük olanı kötü bir family'dir.

Akıllı elemanı kullanmadan önce bu durumun değerlendirilmesi gerekir. Küçük projeler için önemli değildir, büyük ölçekli projeler de çok önemlidir. Zaten BEP raporunda bahsedilir.

Büyük ölçekli projelerde akılı eleman için arayış içine girmiyoruz oturup kendimiz oluşturuyoruz. istisnai durumlarda var tabi ancak genel durum bu şekilde.

Saygılarımla,
 

Ekli dosyalar

  • ed.JPG
    265.9 KB · Görüntüleme: 59
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…