reaktif ve kapasitif yazması hk?

evet niye 1 yapamıyormuşuzki ayrıntılı bir açıklama yaparmısınız yapılır elbet bunun için iyi bir çalışma yapmak lazım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşımızın dediğini ben de duymuştum.Teorik olarak mümkünse de pratikte 1 olmaz.olmaz ama 0,999999 olur mesela.Biz de onu 1 kabul ederiz.
O kadar dert değil.
 
karlos kardeş c/k ayarını roleye otomatik yaptırıyorum demişsin .Biliyorsun c/k ayarını roleye otomatik yaptıracağın zaman sadece reaktif güç rolesi ve kondansatörlerde enerji olacak diğer sistemin enerjisi kesik olacak.
 
trant arkadaşım herşey için çok saol ben o konuları çoktan aştım artık bir problemim yok sistemi değiştirdim c/k ayarıylada işim yok herşey için saolun yazdığınız içinde çok saolun çok memnun oldum kolaygelsin
 
meraba arkadaşlar görüşmeyeli baya oldu benim problemimi az çok biliyorsunuz değerleri baya düşürmüştüm bu son günlerde capasitif aldı başını gitti bende anlamadım ya niye böyle şakalar yapıyor cofilerim 1.00 di yapmaması lazım hem capasitif %1.19 lara çıktı düşündükçe çıldırıyorum sayacım bozuk olabilirmi arkadaşlar yalnış eğer verme oranı ney ben başka bir sorun bulamadım lanet olsun
 


sayın karlos55 akım trafosu 40/5 ise oran 8 olarak girmeliydin
 
arkadaşlar şunu iyi bilmek lazımki trafonun endüktif kayıplarını karşılamak için konulan sabit kondansatör sayaçtan önce bağlanır ve mühürlü bölme altında olur.buraya bağlayacağınız kondansatör değeri ise trafo gücünün %3 ile %5i arasında olmalıdır.
gelelim sorununuza tek akım trafosundan kompanze etmeye çalışıyorsunuz,bundan vazgeçin ve 3 akım trafolu ve 3 faz kontrollu röle deneyin.bağlantıları yaparken(kondansatör bağlantılarını)her adımda ölçüm yapın gerekli faza gerekli kondansatörü monofaz olarak bağlayın.ortak bir değere kadar 3 fazlı kondansatör bağlayabilirsin.örneğin r fazı 1,5kvar,s fazı 1,9 kvar,t fazı 2,6 kvar çekiyor diyelim bunların ortak değeri 1,5 kvar dır ve 3 fazlı kondansatör ile 1,5 değerini yakala mesela 3 adet 1,5kvar ilk 3 kademeye,sonra 0,4 kvar mono faz s fazına 1,1 kvar da t fazına monofaz olarak bağla.bak işte 5 kademede işin çözüldü.ama devamlı olarak devreya giren çıkan yüklerin mutlaka olur onun için de geriye kalan 7 kademeni küçük değerli monofaz kondansatör kullanarak çözersin.Burada dikkat edilmesi gereken şey şu;tesisin gece yükünü ayrı ölç,gündüz yükünü ayrı,akşam yükünü ayrı ölçüp bunların analizini yaparsan işi çözersin.ben şahsen bazı yerlerde 12 kademenin hepsinide monofaz yaptığım oldu.dikkat etmen gereken ölçüm yani güç analizi.ayrı bir cihaz kullanmana gerekte yok mesela kael in varkombi 12 'sini kullanırsan bütün değerleri oradan görüp ona göre fazlara kondansatör bağlayabilirsin.
kolay gelsin
 
Hocam hesabınıza göre 1600 kvalık bir trafo için yaklaşık 50-60 kvar sabit kondansatör bağlamak gerekir.Bu kondansatör ,sayaç için yapılmış panolara sığmayacak kadar büyüktür.Kaldı ki neden oraya koyuluyor ki?Ben istediğim zaman açıp kapatamayacak mıyım?Ya da arızalandığında tedaşı mı aramam gerekecek?Ya da benim o kondansatöre müdahale etmem neden sakıncalı ki,sayaç panosuna konsun?
Bir de şu var ki?sayaçtan önceden kastınız nedir?
Yani malumunuz ki sayacın ölçü trafoları orta gerilim kısmındadır.Bu durumda,sayaç OG ile çalışmasa da ,sayaç OG de gibi düşünlmelidir.Bu durumda sayaçtan önceden kastınız trafonun primeri midir?Eğer öyle ise,trafonun primerindeki bir konansatör nasıl olacak ta trafonun kayıplarını karşılayacaktır?Başka değişle,trafoda meydana gelen fakat ,kompanzasyon sistemimizin görmediği reaktif güç nasıl kompanza edilecektir.
Evet şu olur;primer tarafına koyulan( ki bu OG ye göre bir kondansatör olmalıdır ve haliyle pahalıdır) trafoda harcanan reaktif gücün sayaca etkisini absorbe eder ama biz sekonderin kompanzasyonunu yapmış olur muyuz? yani bence bu durumda,o kondansatör kompanzasyon yapmaya değil de,ceza yememeye yarar.
Benim bu konudaki bilgim şöyledir.Sabit kondansatörün gücü dediğiniz formüle göre bulunur.Sabit kondansatör ise ,reaktif güç rölesinin bilgi aldığı akım trafosundan hemen önceye bağlanır.Ve sabit grubu gerektiği zaman açıp kapatmak için düzeneği bulunur.
 
mrb arkadaşlar sabit kondansatör grubu tarihe karıştı entesin rg3 12 c serisini kullan derim.ben artık sabit grup kullanmıyorum.eskiden sabit şarttı okey ama artık yapmıyoruz.kendi adıma.........üç akım trafolu sistem en ideali.............saygılarımla.................birde harmonikleri takip et derim.panoyu yakmayalım...................
 
elektrhasan arkadaşım.Trafolu müşterilerdenmi , trafosuzlardanmı bahsediyoruz ?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…