Selamlar ;
Reaktif iki ay önce cezaya girmiş.. kontrollerde ömrünü tamamlamış kondansatörler değiştirildi. kontaktörler kontrol edildi. Röle entes rgp 15 sr , şönt reaktör kullanılmayan bir sistem .
Kademeler :
1- 2.5 kvar tri
2- 0,5 mono
3- 0,5 mono
4- 0,5 mono
5- 1 mono
6- 1 mono
7- 1 mono
8- 1 tri
9- 1 tri
10- 1,5 tri
11- 1,5 tri
12- 1 tri
şeklinde ;
İşyeri kasap ani devreye giren kıyma makinaları motorları var ..geri kalanlar ise derin dondurucular vs
reaktif yüzde 40 civarı idi değişimler sonrasında yüzde 20 nin altına indi fakat ,
motorlar devreye girdiğinde cos f 3 fazda da 1e yaklaşıyor. Motorlar devre dışı iken röle
L1 995
L2 997
L3 750
Şeklinde sıralanıyor.
Düzeltme için önerileriniz ne olur ? gözden kaçırdığımız bişey ?
şimdiden teşekkürler ...