reaktif artıyor-sebebi nedir?

mustafaand

Üye
Katılım
7 Ara 2006
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
39
% 2 olan reaktif oranı hergün %1 artmakatadır.
işletmemizde trafolar daha önce 2 şer 2 şer paralel çalışmaktaydı.şu an otomasyona geçtiğimiz içöin her bir trafo tek çalışmaktadır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Daha fazla açıklamaya ihtiyaç var.Sisteminizi,tam olarak açıklayabilirmisiniz ?
 
Son düzenleme:
Bizde de benzer bir problem le karşılaştık. ama çözüm hemen bulundu. fabrikanın çeşitli bölgelerine ekstradan elektrikli ısıtıcıla koyulmuştu. Havalar ısınmaya başlayıp ısıtıcılar devreden çıkmaya başlayınca indüktif reaktifimiz 1-2 puan artmıştı. Benzeri bir durum olabilir.

Tabiki olayı dahada detaylandırırsanız başka sorunlarda varsa değerlendirme yapılabilir.
 
------TR1-------I
---------Şebeke BARASI
------TR2-------I

------TR3-------I
---------ŞEBEKE BARASI
------TR4-------I

------TR9-------I
---------ŞEBEKE BARASI
------TR10------I

gibi trafolarımızın hepsi paralel çalışmaktaydı.her bir trafonun gücü 2500 kva dır.
şimdi ise ;

------TR1-------I---------ŞEBEKE BARASI

------TR2-------I---------ŞEBEKE BARASI
çalışmaktayız.Bu şekilde Aylık reaktif oran artmaktadır.acaba kondansatorleri manuel mı devreye almalıyız?
 
Trafolarınız paralel çalışmada iken, kompanzasyon kontrolunu nasıl yapıyordunuz. Her bır AG. panonun kompansazyon kontrol rölesimi, yoksa ıkı akım trf. nun bırleşimi ile bir akım trf ve rölemi. Bence gerı dönüp sistemi taramanızda fayda var.. Paylaşım kalktıgına göre, yüklerde azsa, akım trafo oranları sarfıyata göre büyük kalmıs olabilir, gec hissedecekdir..
 
Her bir trafonun AG panosu be kompanzasyon panosu ayrı.Tam kapasitede çalışmıyor.ve bizde 11 adet trafo var.o zaman kondansatörleri manuel almak akıllıca değil gibi.Akım trafolarında herhangi bir düzeltme veya umg ( cosQ ) de bir düzeltme yapmak mı gerekir?
 
Ölçümün ne tarafta oda önemli A.G mi O.G mi biraz bilgi gerekiyor.
 
Kompanzasyon panolarınına uzun bir müddet el değmemişse, hızlı değişen ve dengesiz yük için "yavaş" kalıyor olabilir.
Kompanzasyon panoları (Röle modeli, kademe dizilimi, cosfi değeri, giriş-çıkış süresi...) ve yükler (sık değişen, dengesiz...) hakkında detay verirseniz gerekli fikirler oluşur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…