bir tesisimiz var 50 kVA trafomuz var tesisimiz 2-3 yıldır faal olarak çalışıyor aydınlatma sistemlerimiz vardı küçük bir güvenlik kulübemiz vardı bir belirli zamanlarda seyyar motorlar çalıştırıyorduk kompanzasyonla alakalı herhangi bir sorun yaşamadık ama yaklaşık 6-7 aydır tesiste herhangi bir faaliyet yok değerlerde yine bir sıkıntı yoktu aydınlatma sistemimize giden şalteri indirmiştik sadece 1 kamera 1 bilgisayar çalışıyordu sistemi kapasitifte 4-5 ay sınırda kapattı %12-14 bantlarında kapatıyordu ama son ay cezaya girdi %16 oldu endüktif ise %7-9 bantlarındaydı. usta gönderdi bakması için usta baktı kondansatörlerde bir sıkıntı yok kontaktörlerde bir sıkıntı yok rölede sıkıntı görmedi başka bir röle taktı 1-2 gün kalsın değer okuyalım dedi neyse 1-2 gün geçti herhangi bir değişiklik olmadı ama 3. günden itibaren yaklaşık 8-9 gündür kapasitif hiç artmıyor %0 yani ama bu sefer endüktif %80-90 civarlarına çıktı bir türlü çözemedik yardımcı olabilecek üstadlarım var mı ?