Pt100-plc 4-20 ma hattına ikinci bir cihazı bağlamak

enceladus

Üye
Katılım
8 Tem 2009
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
46
Arkadaşlar merhaba

Sahada 4-20 mA çıkışlı bir Pt100 transmitteri var ve sinyal doğrudan Siemens S7-1200'ün SM 1231 analog giriş modülüne giriyor.

Bu mevcut 4-20 mA akım döngüsüne seri olarak 4-20 mA analog girişli bir sıcaklık kontrol cihazı bağlamak istiyoruz.

PLC'yi etkilemeden bu seri bağlantı üzerinden sıcaklığı, ikinci cihazdan da sorunsuz okuyabilir miyiz?Nelere bakmam gerekiyor?

Teşekkür ederim .
 
4–20 mA akım hattına ikinci bir cihazı seri bağlayabilirsiniz.
Her iki cihazın da pasif akım girişine sahip olması ve transmitterin toplam yükü karşılayabilmesi durumunda, iki cihaz da aynı akımı ölçebilir.

Ancak uygulamada giriş dirençleri, transmitterin besleme gerilimi, galvanik izolasyon ve cihazların ortak referans bağlantıları gibi konuların kontrol edilmesi gerekir.
Dolayısıyla seri bağlantı mümkün olsa da beklenenden fazla uğraştırabilir.

Eğer bu uygulama endüstriyel bir tesiste kullanılacaksa, seri bağlantı yerine galvanik izolasyonlu 4–20 mA sinyal ayırıcı (Signal Splitter) kullanmanız doğru olur.

Bu cihazlar tek bir 4–20 mA giriş sinyalini, birbirinden bağımsız iki adet 4–20 mA çıkışa dönüştürür. Böylece PLC ve sıcaklık kontrol cihazı birbirini etkilemeden aynı sıcaklık bilgisini okuyabilir. Ayrıca cihazlardan birinin girişinde oluşabilecek arızanın diğerini etkileme riski de azaltılmış olur.

Örneğin Phoenixin bu amaçla kullanılabilecek bir cihazdır:
https://tr.farnell.com/phoenix-contact/2905026/signal-duplicator-2-ch-din-rail/dp/3294136

Veya PDF dosyasını eklediğim OMEGA splitteri kullanabilirsiniz

Özellikle endüstriyel uygulamalarda, biraz daha maliyetli olsa da bu yöntem daha güvenilir ve sorunsuzdur.
 

Ekli dosyalar

Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…