Pt100 kablo direnci kalibrasyon etmek

mehmetbaki

Üye
Katılım
8 Ara 2018
Mesajlar
111
Puanları
1
Yaş
28
Selamlar 3 kablolu pt100u 2x0.75 blendajli yaklasik 15 metre kablo ile lehimledik. Ortak kabloyu tek kablo haline getirdik. Ortam sicakligi 5 6 derece daha yuksek ölçüyoruz şuan. Bunu nasil kalibre ederiz. 3 kabloya cevirmek gerekir mi tesekkur ederim
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Selamlar 3 kablolu pt100u 2x0.75 blendajli yaklasik 15 metre kablo ile lehimledik. Ortak kabloyu tek kablo haline getirdik. Ortam sicakligi 5 6 derece daha yuksek ölçüyoruz şuan. Bunu nasil kalibre ederiz. 3 kabloya cevirmek gerekir mi tesekkur ederim
Kullandığınız cihazda bu iş için bir ayar olmalı. Menüsüne bakın.
 
Son düzenleme:
Bazı cihazlar 3 kablo bağlantılı,bazıları 2 kablo bağlantılıdir. Cihaz 3 kablo bağlantılı ise üçüncü kablodan kablo direncini hesaplayarak, toplam direncten düşerek daha doğru bir sonuç verir. Cihaz iki kablolu ise mevcut kablo direncini ölçüp hazır pt 100 tablolarından kaç derece sıcaklığa denk geldiğine bakıp, cihazınızın gösterdiği değerden çıkarır veya, cihazın o kadar hatalı ölçtü günü bilirsiniz.
 
3 * 0,75 veya 4 * 0,75 Kablo çekmelisiniz ve cihazın üzerinde pt100 bağlantısının olduğu kıısımda en az 1 veya iki adet köprü olmalı bunları kablonuza bağlayarak küprüyü PT100'ün üzerinde yapmanız gerek PT100'ün de 3 kablolu olmasının nedeni budur.
 