Proje yardim

Mustiloji

Üye
Katılım
2 Ocak 2018
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba değerli arkadaşlarım.

Ekte gönderdiğim resimde ilk 5 kademeye şönt reaktör ve harmonik filtre takılmış üstelik tristör kontaktör takılmış. Böyle bir durumu ilk defa görmekteyim ve konu hakkinda degerli fikirlerinizi rica ediyorum.
Saygılar.

Havalimani projesidir.
 

Ekli dosyalar

  • 20190209_230303.jpg
    20190209_230303.jpg
    517.8 KB · Görüntüleme: 80
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

MRE_06

Üye
Katılım
24 Mar 2015
Mesajlar
205
Puanları
6
Yaş
32
Mükemmel bir sistem. Güç elektroniği yarıiletkenleri kullanılarak tasarlanmış bir kompanzasyon sistemi. En az 3 yıl başınız ağrımaz. Sen ingilizce Static var Compensation yada Tristörlü kompanzasyon sistemleri yaz nete bir çok döküman gelir karşına.
 

MmertT

Üye
Katılım
30 Kas 2011
Mesajlar
55
Puanları
1
Şönt reaktörün üzerine harmonik filtre reaktörünün bağlanması abes olmuş. Uygulamada böyle bir şey yapmanın hiç gereği yok. Harmonik filtre reaktörlerinin görevi, kondansatörü yüksek frekanslı akımlara karşı korumasıdır. Ayrıca harmonik akım ve gerilim genliklerinin de artmasına engel olmaktır. Şönt reaktörün ise yüksek frekansa bağlı olarak verdiği tepki kondansatörün verdiği tepki ile tamamen zıttır. Şönt reaktör ve harmonik filtre birbirlerinin yerine veya birbirleri ile beraber kullanılamayacak olan ürünlerdir. Ayrıca bu sistem SVC de değildir. SVC için ayrı bir sürücüye ihtiyaç vardır. Reaktif röle ile birlikte kullanılması gerekir. SVC sürücünün yaptığı işi reaktif röle yapmaz. Reaktif röle ilk kademede trifaze bağlı kondansatör ister. İlk kademeye şönt reaktör bağlandığı takdirde röle kademeleri tanıyamaycaktır.
 
Son düzenleme:
Konu Sah
Mustiloji

Mustiloji

Üye
Katılım
2 Ocak 2018
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
38
Şönt reaktörün üzerine harmonik filtre reaktörünün bağlanması abes olmuş. Uygulamada böyle bir şey yapmanın hiç gereği yok. Harmonik filtre reaktörlerinin görevi, kondansatörü yüksek frekanslı akımlara karşı korumasıdır. Ayrıca harmonik akım ve gerilim genliklerinin de artmasına engel olmaktır. Şönt reaktörün ise yüksek frekansa bağlı olarak verdiği tepki kondansatörün verdiği tepki ile tamamen zıttır. Şönt reaktör ve harmonik filtre birbirlerinin yerine veya birbirleri ile beraber kullanılamayacak olan ürünlerdir. Ayrıca bu sistem SVC de değildir. SVC için ayrı bir sürücüye ihtiyaç vardır. Reaktif röle ile birlikte kullanılması gerekir. SVC sürücünün yaptığı işi reaktif röle yapmaz. Reaktif röle ilk kademede trifaze bağlı kondansatör ister. İlk kademeye şönt reaktör bağlandığı takdirde röle kademeleri tanıyamaycaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
118,105
Mesajlar
832,153
Kullanıcılar
429,488
Son üye
SeyitEren123

Yeni konular

Üst