PLC Soru ve Çözümü

neS1

Üye
Katılım
30 May 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
22
Arkadaşlar şöyle bir sorum var , networklerdeki eksik yerler tamamlayabilir misiniz ?
 

Ekli dosyalar

  • 71.8 KB Görüntüleme: 28

Beratozen

Üye
Katılım
28 Kas 2015
Mesajlar
60
Puanları
3
Merhabalar hangi PLC markası acaba?

Soru da s1 butonuna her basıldığında diyor fakat zaman diagramında bir defa basılmış.

Eğer tek sefer basma ile çalışacaksa;

S1 butonu ile bir biti setleyin ve önüne setlediğiniz bitin kapalısını koyunuz.

S0 butonu ile setlediğini biti resetleyin.

Setlediğiniz biti bir TON tipi timeri tetiklemek için kullanınız.

Tetiklediğiniz timerin “ET” değerini kullanarak zaman diagramına göre, karşılaştırmalı kontaklar ile K1, K2, K3 outputlarınızı setleyiniz.
 
Konu Sah
neS1

neS1

Üye
Katılım
30 May 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
22
PLC markası SIEMENS , aynen dediğiniz gibi s1 butonuna bir defa basma ile çalışacak.
 