Merhabalar konkasör tesisimizde otomatik kumanda panosunda elek için ,bantlar icin, vs. butonlar var. Yenilerde başımıza gelen olay (her zaman olmuyor) bant çalışırken elek için starta yada stop butonuna basıldığında yada tam tersi durumda yani biri aktif diğeri pasif durumda iken pasif olanı aktif duruma geçirirken aktif olan makine duruyor. Tekrardan start vermek gerekiyor. Bu sıcaklar olduktan sonra bu durum hasıl oldu sebebini nedir şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhabalar konkasör tesisimizde otomatik kumanda panosunda elek için ,bantlar icin, vs. butonlar var. Yenilerde başımıza gelen olay (her zaman olmuyor) bant çalışırken elek için starta yada stop butonuna basıldığında yada tam tersi durumda yani biri aktif diğeri pasif durumda iken pasif olanı aktif duruma geçirirken aktif olan makine duruyor. Tekrardan start vermek gerekiyor. Bu sıcaklar olduktan sonra bu durum hasıl oldu sebebini nedir şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim
Çalışmakta olan bir otomatik kumanda sisteminde ilgili role veya kontaktorun kumanda gerilimi kesilmeden stop gerceklesmez. Demek oluyor ki sizin sistemde oluşan arıza kumanda geriliminin kesilmesine veya kısa devre sonucu çokmesine yol açıyor. Anlayan birinin gözden geçirmesi sorunu bulup çözecektir.