Merhaba
A21 kart 2 analog giriş 1 analog çıkışa sahiptir.Girişler ve çıkış akım veya gerilim olarak ayarlanabilir.
Aşağıdaki verdiğim adreslerden direk okuma ve yazma yapabilirsiniz.
CPUdan sonra
1.kart ise WX2 adresinden 1.girişi WX3 adresinden 2.girişi okuyup WY2 adresinden de çıkış verebilirsiniz.
2.kart ise WX4 adresinden 1.girişi WX5 adresinden 2.girişi okuyup WY4 adresinden de çıkış verebilirsiniz.
3.kart ise WX6 adresinden 1.girişi WX7 adresinden 2.girişi okuyup WY6 adresinden de çıkış verebilirsiniz.
Selamlar panasonic destek eğer mümkünse örnek plc programı gönderebilirmisin ve 4-20 ma okurken analog modül üzerindeki dip swich ayarları nasıl olmalıdır?