PID Manipulated value

Outputlar için
LMN REAL 0.0 Analog çıkış kanalına gönderilen sayısal değerin % oranı.

LMN_PER WORD W#16# 0000 Analog çıkış kanalına gönderilen sayısal değer büyüklüğü.
Sistem tam güç ile çalışırken çıkışa 27648 değeri gönderilir.

QLMN_HLM BOOL FALSE Kontrol işareti üst değeri aştı işareti

QLMN_LLM BOOL FALSE Kontrol işareti alt değerin altında işareti

LMN_P REAL 0.0 Kontrol işareti oransal değeri

LMN_I REAL 0.0 Kontrol işareti ıntegral değeri

LMN_D REAL 0.0 Kontrol işareti türev değeri

PV REAL 0.0 Okunan proses değeri.Set değeri (SP_INT) ile karşılaştırılacak değer.
ER REAL 0.0 Hata değeri. SP_INT ile PV arasındaki fark.
Sistem oturduğunda “0” olması gerekir.
 