Tip 1 parafudr, sayaç öncesi ana sigortaya, 125A kartuş sigorta ile birlikte paralel bağlanır ve topraklanır. Daire panosu girişine de Tip 2 benzer şekilde bağlanır. Bu konuda eski konulara bakınız!
Tip 1 parafudr, sayaç öncesi ana sigortaya, 125A kartuş sigorta ile birlikte paralel bağlanır ve topraklanır. Daire panosu girişine de Tip 2 benzer şekilde bağlanır. Bu konuda eski konulara bakınız!
Sorudaki sıralamaya göre yanlış biliyorsunuz! Sayaç öncesi sigortaya paralel bağlanarak başlanır ki sayaç ve pano bileşenlerini de korusun. Parafudr koruması darbe genliğine göre aşamalı yapılır.
Parafudlaryüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim sistemleri için ayrı ayrı mevcuttur. Alçak gerilim parafudrlar da kendi arasında B, C ve D sınıfı olmak üzere üçe ayrılır.
B sınıfı parafudr, yapının en dış noktasında sayaç öncesi kullanılarak hassasiyeti en düşük, ani aşırı akım iletim kapasitesi en yüksek olanıdır. Gerilimin 1,5 kV ‘tan küçük olmak ve (10/350us) birden fazla olmak kaydıyla her bir faz-toprak için 25 kA , nötr-toprak için de 50kA olmak üzere üç fazlı bir sistem için toplamda 125 kA akımı sorunsuz deşarj edebilir.
C sınıfı parafudr, yapının sayaç sonrasına takılarak B sınıfının iletemediği ani aşırı akımların daha hassas korumayla sisteme girişini engelleyerek toprağa akışını sağlar. Gerilimin 1,5 kV’tan küçük olması kaydıyla (8/20us) herbir faz-toprak için 10kA, nötr-toprak için de 10kA olmak üzere üç fazlı bir sistem için toplamda 40kA akımı sorunsuz deşarj edebilir.
D sınıfı parafudr, korunacak elektronik ürün hedef seçilerek B ve C sınıfı parafudrlardan daha hassas korumalar için tercih edilir. Gerilimin 1,5kV’tan küçük olması şartıyla (8/20us) bir kez 6kA akımı sorunsuz deşarj edebilir. (alıntı) https://trimbox.com.tr/parafudr-nedir-ve-cesitleri-nelerdir/
Girişi olan yerin çıkışı da olmalıdır . Bu mantığa göre faz parafudra girmiş yanlış bir cümledir . Parafudr girişi faz iletkenleri ile irtibatlandırılır daha doğru bir cümle .
Siz tek tip parafudurdan bahsediyorsunuz. Sayın @rsimsek ve @adem_cotak 'ın yazılarını inceleyip tiplerine göre hangi parafudurun hangi sırada olması gerektiğini inceleyin. Tek tip parafudur bağlamak yeterli koruma sağlamaz.