Merhaba
Pano içi ölçüm alırken takıldığım bir konuda yardımınızı rica ederim.
Örneğin 220 gerilim ölçümü tek damar olsada alabiliyorum.
Probun birini 220 geldiğini düşündüğüm klemense sokuyorum diğerini panonun şa sesine dokunduruyorum, 220 var ya da yok olduğu anlaşılıyor.
Ancak plc çıkışı 24 v dc ölçerKen nasıl bir metod uygulayacağım
Kırmızı probu plc çıkışına dokundurrdum.
Siyah?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Eger modern bir pano ise, kumanda gerilimi, 380/220 veya 380/24 volt ızalasyon trafosundan saglanmaktadır. Eger sekonder uclarından birisi topraklanmadıysa, sız 220 volt düşündüğünüz nokta ile şase arası göremezsinizi.
PLC çıkışı (24 v.cd) siz probun bir ucunu kırmız renklı kabloya diğerini , 24 volt güç kaynağının mavi (-) çıkışından ölçersiniz.