Giriş çıkış bölümleri ayrı olduğuna göre 2 adet sensör kullanabilirsin. Giriş sensörü aktif olduğunda +1(CU girişine bağlanacak), çıkış sensörü aktif olduğunda -1(CD Girişine bağlanacak).
Dubaların açılması için sensörün açık kontağından sonra TON Zamanlayıcı(1sn) kullanabilirsin. Sensörden 1 saniye sürekli sinyal alındığında duba açılacak.
CTUD değerinin PV ucuna da 15 yazarsan, sayıcı 15 olduğunda çıkış verir. Oradan aldğın çıkışı kapalı kontak olarak duba çkış kontağının önüne koyarsan kapasite dolu olduğu için açılmayacaktır.
Herhangi bir soruda tekrar yazabilirsin.