Arkadaşlar bir fabrikada 4 adet 1600kvA, bir adet de 600 kvA olmak üzere toplam 5 tane trafo var. her trafonun çıkışında kendi kompanzasyonu var.
O.G. den ölçüm yapan resmi sayaç %17 ind. %0 kap. olarak yazıyo ve sorun yok.
ancak trafoların çıkışlarındaki kompansasyonlardaki sayaçların sadece birisi %2 ind. %0 cap. olarak sorunsuz çalışıyor. ama diğerleri anormal.
biri %250 ind. %0 cap.
ve bir diğeri %180 ind. %0 cap.
ve biri de hem ind. hem de cap den cezaya giriyo %75 ind. %86 cap. şeklinde.
Ancak O.G. üzerinden ölçen resmi ortak sayaç %17 ind. %0 cap. yazdığı için şirkete ceza gelmiyor.
Yardımcı olur musunuz bu nasıl oluyo. %250 %280 indüktif olabilirmi böyle bişey.
kompanzasyon hiç olmasa acaba ind. ve cap. oranları kaç olabilirki.
Esas olan,OG den olan ölçümdür.Anormal dediklerinizdeki kompanzasyonların sorunlu olduğu anlaşılıyor.Bu sorun,arıza ve yanlış set değerleri olabilir.250-280 değerleri,sayaç arızası ihtimalini akla getiriyor.Öncelikle,sayaçları değiştirerek işe başlamakta yarar var.
Arkadaşlar bir fabrikada 4 adet 1600kvA, bir adet de 600 kvA olmak üzere toplam 5 tane trafo var. her trafonun çıkışında kendi kompanzasyonu var.
O.G. den ölçüm yapan resmi sayaç %17 ind. %0 kap. olarak yazıyo ve sorun yok.
ancak trafoların çıkışlarındaki kompansasyonlardaki sayaçların sadece birisi %2 ind. %0 cap. olarak sorunsuz çalışıyor. ama diğerleri anormal.
biri %250 ind. %0 cap.
ve bir diğeri %180 ind. %0 cap.
ve biri de hem ind. hem de cap den cezaya giriyo %75 ind. %86 cap. şeklinde.
Ancak O.G. üzerinden ölçen resmi ortak sayaç %17 ind. %0 cap. yazdığı için şirkete ceza gelmiyor.
Yardımcı olur musunuz bu nasıl oluyo. %250 %280 indüktif olabilirmi böyle bişey.
kompanzasyon hiç olmasa acaba ind. ve cap. oranları kaç olabilirki.
Her trafonun kendi kompanzasyonu olması o trafonun tamamen reaktifleri kompanze ediliyor diye düşünmeyin.Ortagerilim referanslı röleler haricinde diğer kompanzasyon sistemleri sadece yük tarafının kompanzasyonunu yapar trafo kayıpları ve yüklenmeden kaynaklanan reaktifi kompanze edemez.Sayaç ölçümünüzde endüktif % 17 ile sınırda yani ceza yemek üzeresiniz.Eğer her trafo çıkışındaki kompanzasyon panolarının doğru şekilde çalıştığından eminseniz bu defa trafo sabit kondansatör değerlerine bakmanız gerekir.Yağlı trafolarda minimum %1 maksimum 5-6 civarı yük durumuna göre sabit kondansatör konulur.Yüklenme durumuna göre sabit kondansatörleri ayarlarsanız bence toplamda endüktif değeriniz % 10 nun altına iner
O.G. girişiden ölçüm yapan ortak ana sayaç var. ind. %17 normal. Birde buraya bağlı 5 tane trafonun çıkışında kompanzasyon lar ve sayaçlar var onu demek istedim.
Esas olan,OG den olan ölçümdür.Anormal dediklerinizdeki kompanzasyonların sorunlu olduğu anlaşılıyor.Bu sorun,arıza ve yanlış set değerleri olabilir.250-280 değerleri,sayaç arızası ihtimalini akla getiriyor.Öncelikle,sayaçları değiştirerek işe başlamakta yarar var.