Arkadaşlar Merhaba,
Bitirme projesi için OPC server ile dağıtım sistemi otomasyon ve koruma uygulamaları üzerine çalışıyorum.
Janitzu UMG511 marka enerji analizöründen gerilim değeri okumaya çalıştığımda 230v görmem gerekirken değişken tipini word yaptığımda 17526, analizörün manualında yazdığı gibi float yaptığımda ise sürekli değişen anlamsız değerler okuyorum. Büyük ihtimalle float yaptığımda anlık okuma yapıyor RMS değeri vermiyor.
Sorum şu ben analizörden gerilimin rms değerini nasıl 230V olarak okuyabilirim. Ürünün manualını dosya olarak yüklüyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • Janitza-Manual-UMG511-Modbus-address-list-en.pdf
    940 KB · Görüntüleme: 4
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.