Omron cs serisi on off çalışma CS1G-H CPU 42

Katılım
20 Eki 2006
Mesajlar
109
Puanları
6
Konum
Denizli
Merhabalar omron cs serisi CS1G-H CPU 42 Yazılmış hazır makine programımız var.Arada sırada değişiklik yapmam gerekiyor.Siemens plclere alışık olduğumdan biraz yabancıyım.
Yapmak istediğim Ekrandan girilern bir değere göre bir çıkışın bu süre boyunca çalışıp yine bu süre boyunca durması.
TIM komutunu kullanamıyorum.TIMHX komutu karşıma çıkıyor.
Sizden isteğim bana bu şekilde bir örnek vermeniz.Siemensteki on-delay off-delay timerlar ile yaptığım şeyler ama omronda çözemedim.
Cevap bekliyorum görüşmek üzere... ???
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
2 adet timer kullancaksın ama set değerleri aynı registerden olacak.resimi bir incele ve uygula çalıştığını göreceksin

6zv8qo.jpg
 
Teşekkür ederim.Cevabın için.TIM leri nedense programıma ekleyemiyorum.TIMHX oluyor bununla yaptım.
görüşmek üzere..

Saygıalrımla
 
orhantarikci ' Alıntı:
Teşekkür ederim.Cevabın için.TIM leri nedense programıma ekleyemiyorum.TIMHX oluyor bununla yaptım.
görüşmek üzere..

Saygıalrımla

arkadaşım çok ilginç ama TIMHX diye bir komut omronda yok ..TIMHH olabilir.o da 1ms lik timer dir. senin cx-programmerin function mapinglerinde bir sorun olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst