OG KOMP. AKIM TRAFOSU YERİ

irfan_smm

Üye
Katılım
16 Eyl 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba..
bir fabrikaya ait 2500 kVA lık yeni bir trafo tesisini projelendiriyorum. üç adet modüler hücre kullanacağız. kesicili giriş,akım-gerilim ölçü ve kesicili çıkış hücreleri . Kompanzasyon ölçümünü o.g. den yapıp kompanzasyonun a.g. de yapacağız . Benim takıldığım nokta ; kompanzasyon için ayrı bir akım gerilim ölçü hücresi kullanmam gerekiyor mu.? gerilim trafosu olarak ölçü hücresinden ölçme yapmamda bir sakınca olabilir mi? akım trafosu olarak ölçü hücresinde çift sekonderli akım trafosu kullanarak sayaç için bir sekonder çıkışını kompanzasyon rölesi için bir diğer çıkışı kullanabilir miyim. Bu işin en pratik ve ekonomik çözümü nedir acaba . Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok makbule geçecek. Şimdiden teşekkürler..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar merhaba..
bir fabrikaya ait 2500 kVA lık yeni bir trafo tesisini projelendiriyorum. üç adet modüler hücre kullanacağız. kesicili giriş,akım-gerilim ölçü ve kesicili çıkış hücreleri . Kompanzasyon ölçümünü o.g. den yapıp kompanzasyonun a.g. de yapacağız . Benim takıldığım nokta ; kompanzasyon için ayrı bir akım gerilim ölçü hücresi kullanmam gerekiyor mu.? gerilim trafosu olarak ölçü hücresinden ölçme yapmamda bir sakınca olabilir mi? akım trafosu olarak ölçü hücresinde çift sekonderli akım trafosu kullanarak sayaç için bir sekonder çıkışını kompanzasyon rölesi için bir diğer çıkışı kullanabilir miyim. Bu işin en pratik ve ekonomik çözümü nedir acaba . Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok makbule geçecek. Şimdiden teşekkürler..
Kompanzasyon bilindiği gibi AG tarafta yapılır ve genelde de reaktif güç kontrol üniteside AG tarafta bulunur. Bu tip durumlarda yükleriniz dengeli ise 1 adet akım trafosu yükleriniz değişken ise 2 veya 3 adet akım trafosu kullanılır. RGKR(reaktif güç kontrol ünitesi) ların beslemeleri genellikle 100 ile 460V AC arasında değişmektedir. Siz bu röleyi YG tarafa koyacaksanız eğer bir gerilim trafosu ile bu gerilimi düşürmeniz gerekmektedir. Tabi bu durumda çeşitli olaylardan da bahsetmemiz gerekmekte. Acaba ölçüm için kullandığınız gerilim trafosu çıkışını bu iş için kullanabilir miyim gibi? Ölçüm için kullanılan gerilim trafosunun çıkışları 100V olur bu çıkış RGKR'yi çalıştırmaya yeter gibi görünse de sayaç okuma sırasında herhangi bir durumla karşılaşır mısınız orasını bilmiyorum ama bunun bir prosedürü, mevzuatı gibi bir durumu vardır herhalde. Bir sorun oluşacağı var ise eğer bir gerilim trafosu kullanmanız şart.

Gelelim ölçüm için çift çıkışlı akım trafosu kullanmaya. Ölçüm ve kompanzasyon için 0,5 sınıfı akım trafoları kullanılır. Sınıf ve doyma katsayıları bakımından aynı değerlere sahip akım trafosu kullanabilme şansımız var. Ancak aklıma gelen ölçüm için kullanılan akım trafosunu tek çıkışlı seçip çıkışından RGKR için parelel çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Sonuçta sistem trafonun çıkışındaki akım değerine bakar.
 
sanırım hallettik. Akım trafolarını modüler hücrelerden önce kablo tipi kullanacağız. Gerilim değerlerinide a.g. den alacağız...
cevaplarınız için teşekkürler..
 
yok sen normal rink yoksa giriş ölçü çıkışhücresi kullanacaksın kompanzazyon ana şalterin çıkısına akım trafosu takılarak ölcülecek
 
sanırım hallettik. Akım trafolarını modüler hücrelerden önce kablo tipi kullanacağız. Gerilim değerlerinide a.g. den alacağız...
cevaplarınız için teşekkürler..

Bu durumda kullandığınız transformatörün giriş çıkış bağlantılarına dikkat etmeniz lazım. Üçgen/yıldız bir bağlantıda 30 derece faz farkı olacağından ölçümde sorun yaşayabilirsiniz. Bu sebeple Gerilimi ve akımı farklı seviyelerden okumayın. Ya ikisini de OG den ya da ikisinin de AG den alın.
 
OG akım referanslı AG kompanzasyon çözümlerini kullanabilirsiniz gruparge
faz farkları trafo tipine göre değişmekte kontrol rolesi bunu otomatik ayarlaması gerekli
XLP kablo üzerine takılan özel akım trafolarının videosu ektedir
OG koruma akım trafoları ilede sistemi çalıştırabilirsiniz. korum akım trafolarından bilgi alınamama durumlarında videodaki akım trafolarından bilgi alarak sistem çalışabilir

[video=youtube_share;Kaiv7T8n3-g]http://youtu.be/Kaiv7T8n3-g[/video]
 
Son düzenleme:
Biz mevcut işletmelerde OG deki akım trafolarının bağlı olduğu klemensten akım bilgilerini alarak, ve AG den de voltaj referanslarını alıp özel bir yazılım ile 30 derece kaymayı düzelterek birçok yerde AG bağlantılı fakat OG ölçümlü kompanzasyon kurduk. Tek sorun yeni tip koruma rölelerinin data tipi akım trafosu bağlantısına sahip olması oluyor. Onun dışında ilave akım trafosu konmasına da gerek yok..


Arkadaşlar merhaba..
bir fabrikaya ait 2500 kVA lık yeni bir trafo tesisini projelendiriyorum. üç adet modüler hücre kullanacağız. kesicili giriş,akım-gerilim ölçü ve kesicili çıkış hücreleri . Kompanzasyon ölçümünü o.g. den yapıp kompanzasyonun a.g. de yapacağız . Benim takıldığım nokta ; kompanzasyon için ayrı bir akım gerilim ölçü hücresi kullanmam gerekiyor mu.? gerilim trafosu olarak ölçü hücresinden ölçme yapmamda bir sakınca olabilir mi? akım trafosu olarak ölçü hücresinde çift sekonderli akım trafosu kullanarak sayaç için bir sekonder çıkışını kompanzasyon rölesi için bir diğer çıkışı kullanabilir miyim. Bu işin en pratik ve ekonomik çözümü nedir acaba . Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok makbule geçecek. Şimdiden teşekkürler..
 
kompanzasyon sadece ag de değil ogdede yapılır. Ve doğru cevap çift seconderli trafo.

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
o.g olcu hucresinde koruma rolesinden akim referansi al gotur kompansazyon rolesine gir iste bukadar..
 