nötr iletken kesiti

Katılım
23 Mar 2008
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
39
arkadaslar bildiginiz gibi kablo kesitleri 3*50+25 3*70+35 gibi.12daireli bir binanın besleme kablosuna 3*50+25 çekilirse faz basına 4daire düşer. her daire 20amper çektigini hesap edelim her faz 80 amper 3 faz=240amper=nötr=240 amper hesap dogru ise nötr iletkeni neden ince fazlara göre daha kalın olması gerekmezmi
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
dengeli akım çekildiğinde nötrden akım akamaz fazlar arasında akım dolaşır...
 
Trifazede dengeli olur evet, ancak binalarda yükler genellikle monofaze olduğu için fazlar arasında dengesizlikler daha yüksek oluyor ve dolayısı ile nötr üzerindeki akım yükselebiliyor.
Bu nedenle nötr kesitini daha başlangıçta faza eşit tutmak faydalı bir uygulamadır. Sandart kablolarda belirttiğiniz gibi nötr kesiti hep yarı yarıya üretilir. 3*50+25 mesela. 4*50 bulmak daha zordur. Bu belli bir kesitten sonra özel üretime girer. 1*50, 1*75 vs. kablolarla bu sorun daha kolay çözülüyor, piyasada da daha rahat bulunabiliyor.
 
yeni üretilen kablolarda zaten nötr ile faz aynı kesitte gün geçtikçe gelişen uygulamlar ve cihazların dengeli bağlanmasından dolayı dengezislik azalmakta....
 
arkadaslar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim konuyu anladım
 
aralarında 120 derece faz farkı olan vektörlerin vektörel toplamı sıfırdır.
 