Mutfak için fırına besleme kablosu seçimi

songriyaka

Üye
Katılım
22 Eki 2021
Mesajlar
74
Puanları
1
Merhabalar,

mutfağımıza 7,2kw ve 6,5 kw değerinde 2 adet fırın alacağız, 380 volt ile çalışıyor.
Beslemeleri ayrı olacak herbirine besleme olarak 5x2,5 kablo çekmek istiyorum. Mesafe 12 mt.
kendi hesabıma güveniyorum, işin içine yapay zeka girdi.
5x4'te ikna etmeye çalışıyorlar. daha önceden tecrübesi olan arkadaşların konu için yorumunu merak etmekteyim.

Bana kalsa 5x2,5 kablo ve 3x16 otomat takacağım.

Teşekkür ederim.
 

hesabınızı görmek isterim.
 
7200 : 1,73*380*1*I Buradan I : 10,95 A faz akımı ( Under Ground' Alıntı )

Kablo kesiti , kablo mesafesi , kablo cinsi , vs gibi ve siğorta seçimi ?
Firmaya danışmanız . ( Garanti kapsamı )

Bu fırınlara elk enerjisi alımı ayrı ayrı siğorta kutusundan direk hat alınmalı .
Siğorta kutusu öncesi kablo kesitleri ( amper ) ilave + cihazlara da uygun olmalı .
 
Son düzenleme:
Üç fazlı sistemler için güç formülü P : 1,73*V*I*cos fi
7200 : 1,73*380*1*I Buradan I : 10,95 A Tek faz akımı
 