Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kaçak akım şalteri denildiğinde,genelde,insan koruması için 30 mA,yangın koruma için 300
mA lik şalterler akla gelmektedir.Motorların ( özellikle büyük güçlü ) zati kaçak akımları,bu
değerler üzerinde olacağı için,bu anlamda bağlanan kaçak akım şalterlerinin kullanılmasının
bir yararı yoktur.Motorda olan izolasyon sorunları için,istenilir ise,daha büyük akım
( 3-30 Amp. ) korumalı şalterler ( Paket şalter tipi veya toroid tipi ) kullanılabilir.
Simens 3VL911.-5GA.. serilerini ve Merlin Gerin EZCV250H4...,29210-29212 vs şalterlerini
incelemeniz gerekiyor.Legrand ve Moellerde de benzer şalterler vardır.Simensin,59.
sayfasını,MG nin 20 ve 25 nci sayfalarını inceleyebilirsiniz.