Merhaba,
son durum şu şekilde. Schneider'dan aldığınıza göre bir DM1-C hücreden bahsediyorsunuz. Bu hücre ürün kataloğunda yoktur ve standart dışıdır. Bu hücrenin oluşturulma aşamasında yeralmış biri olarak biliyorum ki, bu hücre zorlama bir hücredir ve müşteri ısrarı yüzünden bu şekilde üretilmiştir. Bir çeşit Türk işi yani.
Gelelim sigorta korumasına, bakabildiğim kadarıyla 2 farklı görüş var;
1- IEC ve benzeri standartlar gerilim trafosunu sigorta ile korumayı zorunlu kılmıyor. Gerilim trafosu sigortası gerçekten gerilim trafosunu arızaya karşı koruyamaz. Sigorta her zaman ilave arıza kaynağıdır. Döküm reçine trafolar yeterince güvenlidir. Dolayısıyla sigorta kullanılmamalı.
2- En azından arızalı gerilim trafosunu izole edebilmek için sigorta kullanılmalıdır. İlave olarak Amerikan NEC 450.3 (C) sigorta kullanılmalıdır diyor.
Müşteriniz için daha uygun bir seçenek sözkonusu değil bence olaya burdan yaklaşırsanız daha kolay çözersiniz. Hem kesicili çıkış hücresi hemde sigortalı gerilim trafosu bu fiyata yok.
Bara ölçü hücreniz varmış madem, Tek hat şemanızı bir kere daha kontrol etmenizi öneririm. Eğer hücre gerçekten bir çıkış hücresi ise kesici kapandıktan sonra gerilim bilgisini ne yapacaksınız? Onun yerine kesiciyi kapatmadan barada ki gerilimi kontrol edebilirsiniz.
Bu konuda bazı abuk uygulamalara rastladığım için bunu yazıyorum.
Ayrıca ekli 1. linkte Siemens'in sigortadan vazgeçişi, 2. linkte de sigortanın gerilim trafosunu koruyamayacağı anlatılıyor. Faydalı olabilir.
http://www.energy.siemens.com/us/pool/us/services/power-transmission-distribution/medium-voltage-product-services/tech-topics-application-notes/techtopics75.pdf]Siemens A.Ş. - TEK HÜCREDE ÜÇ FONKSİYON (GİRİŞ + ÖLÇÜ + TRAFO KORUMA)
http://www.energy.siemens.com/us/po...ech-topics-application-notes/techtopics75.pdf