Mitsubishi FR-s520 inverter motor bağlantısı

UĞUR-35

Üye
Katılım
20 Eki 2007
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Selam arkadaşlar,

elimde etiket bilgileri (0.25 kw yıldız 380V) motor ve Mitsubishi FR-D720S-042 inverter var,İnverterin üzerinde

İNPUT: 11.8 A 1PH AC200-240V 50/60H
OUTPUT: 4.2A 3PH AC200-240 Vmax
0.2-400Hz

yazıyor.Benim sorum şu bu motoru yıldız mı? üçgen mi? bağlıcam yardımcı olursanız sevinirim,iyi günler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
220 Volt çıkış beslemesi olan sürücüye yıldız motor bağlanmaz.(Bknz Menemen makinası nasıl yapılır(over temp))
Kolay gelsin(Bu mesajı neden yazdım bilmiyorum!)
 
Sürücü etiketinde yazıyor,bağılayabileceğin motor 3x200-240 V
Yani elindeki motoru mevcut sürücü ile çalıştıramazsın!
Saygılarımla.
 
Elindeki motorun klemens bağlantısını üçgen yapma şansın varsa bağlayabilirsin.
 
bütün uçları dışarıda ise üçgen bağlayıp yani 3x220v olarak bağlayabilirsiniz
 
üçgen bagla çalısır ınput 220: ınvertor ınput 380 olsaydı yıldız baglardın >> yanı
 