Merlin gerin str28d kompakt şalter zamansız açıyor

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
204
Puanları
1
Yaş
48
Bahse konu şalterde aksesuar yok ( düşük gerilimi bobini vs.) şalter akım kapasitesi tüketim ekipmanlarına göre yüksek. Arıza ilk geldiğinde şebeke kaynaklı bir darbede şalter açıyor 3 _4 sefer kurma denendikten sonra tutuyor. Bu süreçten sonra şalter ortada hiç bişey yok iken sebepsiz yere 4_ 5 gün açmıyor bazen günde 2 defa açıyor sorun nedir. Bunun için şalterin içinde yapılabilecek bi şey var mı. Bu şalterin önünde selektivite için bir şalter saha var.
 
Arızalı olabilir.Değiştirmekte yarar var.Elinizde aynı kontrol ünitesinden veya aynı şalterden
başka varsa ikisini yer değiştirin.Aynı şalter açmaya devam ediyorsa,şalterde arıza var
demektir.Şalteriniz kaç amperlik ? Set değerleri nedir?
 
Son düzenleme:
Şalterin nominal akımı In:1250 amp, Io:1,(Io=...xIn) Ir:0,98 (...xIo) , Im:6 (...xIr) şeklinde şalterin klemens girişlerine baktım şaltere sadece 220v kurma motoru için giriş var şalterde aksesuar yok. Bunun bir önündeki şalterin nominal akımı 1000Amp, Ir: 4, tr 8, Isd:6. ya ayarlı. Problemli şalterden çekilen maksimum akım 200Amp. Öncelikle şaltere ait kontrol ünitesini değiştiricem elimide yedek kontrol ünitesi yok şalter eski tip 2000 li yılların ürünü şaltere ait kontrol ünitesi siparişi geçtim. Eğer açtırma sayısı artarsa problemli şalterin kumandasını yani şalter motoruna ait besleme sigortasını indirsem ve şalteri sadece güç kontağı olarak kullansam ne olur sıkıntı yaratır mı yukarıda yazdığım gibi şalterin önünde bir şalter mevcut bu iki şalterin ayarları selektiviteye göre doğru mudur.? Burası bir kamu tesisi ve şalterler neye göre seçilmiş, ayarlar neye göre yapılmış belli değil.
 
" Şalter motoruna ait sigorta "yı indirmek işe yaramaz.Eğer bu sigorta,düşük gerilim bobini ( varsa ) onunda devresinde demektir.Eğer böyle ise,şalterinizin sorunu düşük gerilim bobinindende kaynaklanıyor olabilir.Öncelikle,şalterinizde düşük gerilim bobini varmı onu netleştirelim.Sigorta,açma/kapama bobinleri ( varsa) içinde konmuş olabilir.
 
şalter klemens görüntüsü

şaltere ait giriş kumanda klemens bölünde sadece kurma motoruna ait bağlantı var. Diğer girişler komple boş sanırım düşük gerilim bobini yok.
 
Kontrollerimde 220 V sadece kurma motoruna giriyor şalter şu an kurulu ön kapağı açamıyorım sanırım alltan köprü ile MX ve MN terminallerine 220V geliyor örnek şema diyelimki şalterde düşük gerilim bobini var bunu şalterin ön kapağını açmadan nasıl anlarız. Düşük Gerilim bobinini elektriksel nasıl iptal ederiz.
 
Sami bey; şalterde düşük gerilim bobini mevcut yukarıdan motor kurma için kullanılan 220v (1f+1n) den körü alınmış ve düşük gerilim bobini enerjilendirilmiş. Bu bobini nasıl iptal edebilirim burası elektrik üretim santrali otoprodüktör bahsettiğiniz gibi şalteri düşük gerilim bobini açtırıyor gibi sanki.
 
Düşük gerilim bobinini,şalteri açmadan devre dışı yapamazsınız.Bu işlem,mekanik olarak ancak devre dışı yapılabilir.Yakınında kesintisiz güç kaynağı varsa,bobin devresini bu kaynaktan beslemeyi deneyin daha sonra,firması ile görüşüp konu hakkında bilgi alabilirsiniz.MN ,düşük gerilim bobininidir.Bobin,MNR ise,zaman ayarını artırın.
 
Son düzenleme: