Mentor mp tahmını hız ile çalışma

benhur

Üye
Katılım
21 Kas 2009
Mesajlar
321
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba öncelikle Allah herkese iş rastlıgı ve bereketi versin. Sorunumuz su işletmemizde Emerson mentor mp serisi sürücü ile dc motor kontrolu yapıyoruz, tako dan basımız dertte sürekli fbr yada fbl yanı tako sinyali yok yada yanlış arızası yasıyoruz, takonun yenisini siparıs ettik fakat gelen ürününü rotor kısmının mekanik olarak üzerinden soktugumuzun olcülerinde işlenmesi gerekli.hammadde kuruması sebebiyle uzun süre üretimi durdurma sansımız neredeyse yok. Sürücünün manuelinde tahmini hız geri beslemesi gibi bişey okudum fakat nasıl calıştıgını ve parametrelerini cözemedim. Bu sekilde parametreleri degıştırıp takosuz olarak motoru calıştırma imkanımız var mı ? Ve hangi parametreleri degıstırmeliyim. Teşekkür ederım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
03.26 Speed feedback selector parametresini 5:Est.SPEED (Estimated speed) yapıp denediniz mi?
 
İlk musaıd zamanda deneyeceğim tesekkür ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,169
Mesajlar
915,617
Kullanıcılar
449,932
Son üye
yyasar

Yeni konular

Geri
Üst