Sıcaklık bilgisi biraz göreceli olur çünkü ortam sıcaklığı çok etkili, panel soğutmalı olması, sadece fanlı olması veya hiç bir havalandırmanın olmaması bunlar hepsi etken.
-3 fazlı kablo bağlantı terminalini düşünürsek 3 terminalde 70°C görüyorsan sıcaklığı düşürmek için ya panel havalandırması daha etkili olmasını sağlamalısın yada kablo kesidini yükseltmelisin.
-tekrar 3 fazlı başlantı terminalini düşünürsek 3 terminalin 2 si 70°C 1 i 90°C ise ya bağlantı gevşektir yada yük dengesizdir.
Burda demek istediğim sadece termal kamera ile ölçüp şu dur budur diyemezsin, önemli olan analiz yapmaktır.