Herkese Merhaba

Bir Japon firmasında bakımcı olarak çalışmaktayım. Makinelerimizin %95 i japonyadan gelmei haliyle 380V / 200V 30kVA lık trafolarımız bulunmakta.
Enerji analizörü ile takiplerimizde makinelerimizin kapalı olmasına rağmen enerji tüketimi olduğunu farkettik , bizde hızlıca bu kaybı önlemek için makinenin kapama tuşundan kontak alarak trafoların girişlerine kontaktör aldık ve montajlarını yaptık.
Sorum şu ki pazar günleri vardiya başında makineler açılırken bazıları (2-3 adet ) busbar kutusundaki sigortalarını attırdığını gördük. Sigortalar 63A di , 80A e çıkardık yine ara ara da olsa atma olayının yaşandığını görüyoruz, uygulama yaklaşık 90a yakın trafoda devreye alındı.
Bu fazla akım olayını araştırdığımda inrush akımı diye ilk enerjilendirmede trafolarda ortaya çıkan bir akım olduğu ve önlemek için de seri direnç yada endüktans bağlanması gerektiğini bazı tezlerden okudum.
1.Şimdi ilk olrak bu dirençleri nasıl sipariş edeceğim hazır oluyor mu ? 30kVA trafo için seri direnç nasıl seçiliyor ve bağlanıyor.
(Yapılan kaizenimiz çok değerli trafo başına duruş saati başına 1,2kwh lık tasarruf etmekteyiz .) Bilgi sahibi kişilerin dönüşünü rica ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Besleme şalterlerinizin tipi / akımı /
karakteristikleri nedir ? Fotoğraf ek-
leyebilirmisiniz ? Seri direnç gibi bir
konu olmaması gerekir.
 
Besleme şalterimiz 63A W otomat C tip (Siemens) ,
En son gördüğün araştırma ektedir, ilk enerjilendirme akımı ile ilgili olarak azaltılması için ,
 

Ekli dosyalar

  • trafo_ilk_enerjilendirme.pdf
    994.6 KB · Görüntüleme: 7
Trafoları ilk enerjilendirdiğiniz anda trafoların sekonderleri boşta mı oluyor yoksa yüklü mü?
 
Bahsedilen açıklama,yüksek güçlü trafolar için olabilir.10 MVA ya kadar
büyüklüklerdeki trafolar kullandım.
Bunların hiçbirisinde böyle bir ihtiyaç
hissedilmedi.Konacak bu aletlerin
güç sarfiyatları olacaktır.Kaliteli şal-
ter seçilmek şartiyle,30 kva için böy-
le bir uygulama ihtiyacı olmaz.Yüz-
lerce uygulamamızda,hiç böyle bir
uygulamaya ihtiyaç duymadık.
Özel durum : Trafoların enerjileri,
aynı anda , primer ve sekonder ta-
rafından açılmamalıdır.Bu kuralın,
yüksek güçlü trafolar için önerildi-
gini tahmin ediyorum.
Gezdiğim 154 kv şalt sahalarındaki
50 - 100 MVA trafo devrelerinde bi -
le,böyle bir uygulamaya rastlama -
dım.
 
Son düzenleme:
Makine açma tuşu ile enerjilendirme aynı anda yapılıyor , tam olarak boşta diyemeyiz , PLC , güvenlik sistemi enerjileniyor.
Şu video belki işinize yarayabilir. Özellikle son kısımları izleyin. Birde öneri olarak trafonun çıkışındaki yükü artırarak test yapın.​
 
Sigortalı besleme ise,D tipi çözüm
olması gerekir ( denemekte yarar
var ) .gTR tip kartuş sigortalarda
çözüm olmalı.
 

Ekli dosyalar

  • ERİYEN SİG. SINIFLARI.pdf
    371.9 KB · Görüntüleme: 1
  • GG,GR VS. SINIFLAR.jpg
    GG,GR VS. SINIFLAR.jpg
    282.5 KB · Görüntüleme: 5
  • gR,aR,KP.pdf
    17.3 KB · Görüntüleme: 1
Son düzenleme:
Trafoların ilk devreye girme anındaki manyetik açlığı doğru seçilmiş sigortayı bile attırabilir . Trafo devreye alırken kesici açtırıp tövbe bismillah ne oluyor dediğimiz oldu bazı zamanlar . Bazı kompresörleri devreye alırken kontrol devrelerindeki besleme trafoları yüzünden de sigorta attığını gördük .Ha bu bir arıza kaynağı değildir . @fahri yetiş üstadın söylediği gibi açma eğrisi biraz daha yavaş karekterli D tipi sigorta denenebilir .
 
Trafoların ilk devreye girme anındaki manyetik açlığı doğru seçilmiş sigortayı bile attırabilir . Trafo devreye alırken kesici açtırıp tövbe bismillah ne oluyor dediğimiz oldu bazı zamanlar . Bazı kompresörleri devreye alırken kontrol devrelerindeki besleme trafoları yüzünden de sigorta attığını gördük .Ha bu bir arıza kaynağı değildir . @fahri yetiş üstadın söylediği gibi açma eğrisi biraz daha yavaş karekterli D tipi sigorta denenebilir .
Manyetik fazlalık desek :)
 