Siemens logo oba8 ile ekran haberlestirmesinde sorun yasiyorum logosoft comfort programinda ekrana atamis oldugum ipye direkt baglan diyerek ekrani cuma gunu haberlestirdim pazartesi ayni islemi gerceklestiremedim weintek sitesinden aldigim klavuzu takip ederek denedim yine olmadi bir turlu cozume gidemedim.logo icinde kunulan timera nasil deger atarim bu ekran haberlesme sorununu cozdukten sonra gerekecek su an asıl sorun ekran ile logoyu haberlestirememek oldu
Işlem tamamdır.Ali Emre bey yanlız şöyle bir durum olustu ekran ile logo ayni ip olursa baglanti hatasi verdi.logo ipsini 234 ekrani 236 yapinca sorun cozuldu zaman rolesi atanan ve sayilan degerleride logo üzerinde olusturulan network analog input değerleri ni timera atayarak hallettim yardim icin tesekkurler bir sonrasi aşamada easy access ile alakali yardim lazim olabilir.iyi calismalar
PLC sen oku kısmında s7-200 yazıyor sen ekrandan bir sayı yani memuru word veya İntegral yazmak istiyorsun değil mi bu durumda mw 0 atamalısın ama weintek de mw0 adresi vw mu bilmiyorum onu kullanma kılavuzundan bulabilirsin