Led spot duyda Pır Pır yapıyor, prizde yapmıyor

dead-ly

Üye
Katılım
22 Ağu 2015
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
29
Öncelikle selamlar.

Nette arama yaptım ancak benzer durumu yaşayan göremedim.

Banyoda tavandaki tasarruflu lambayı led spotla değiştirdim ancak ışık açık durumda pır pır yapıyor, aynı led spotun kablolarını prize bağladığımda yapmıyor düzgün çalışıyor. Elimde daha büyük değerli led driver vardı, onu denedim o da pır pır yaptı. Tavanda e27 duylu led ampul denedim sıkıntısız çalıştı.


Tesisatta dikkatimi çeken diğer birşey ise ayna lambasını yakınca tavan kapalıyken tavanda 70vac var, ikiside kapalı olunca voltaj yok.

Konu hakkında fikriniz var mı?

Daha güvenli olduğunu düşündüğüm 12v spms trafoyu takarsam bu dirençsiz ledlerde ne gibi sıkıntılar yaşarım?

Sorunu buldum, tasarruflu ampul sandığım floresanmış ve balastı ayrıymış. Balast tavanın içinde iyice gerilere itilmiş, bağladığım kablo balasttan gelenmiş :) balastı sökünce sorun kalmadı.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.