Kuyu pompası kablosu

Katılım
13 May 2026
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
57
Merhaba, bir iş kapsamında 50ye yakın açılan kuyuda pompa uygulaması yapacağız ancak montaj yapacak firmaların bazısı NYY bazısı TTR kablo öneriyor 4x6 mm farklar neler su altında hangisini onaylamam daha doğru olur bilgisi olanlar paylaşabilir mi?
 
Kuyu uygulamasında NYY yerine su altında sürekli çalışmaya uygun dalgıç pompa kablosu tercih edilmesi daha doğru olur. TTR kablo esnek olsa da standart TTR nin sürekli su altında kullanım için uygunluğu mutlaka üretici datasından kontrol edilmelidir.
 
TTR ve NYY kablolar kuyu içinde ve sürekli su altında kalan pompa besleme kablosu olarak uygun değildir.
İmalatçı tarafından, sürekli su altında kullanıma uygunluğu belgelenmiş dalgıç pompa kablosu olmalıdır.

AD8, sürekli daldırma şartlarını sağlayan kablo kullanılmalıdır.
(AD8 doğrudan bir “kablo standardı” değildir)
(Ortamın maruz kaldığı dış etki sınıfıdır)

Mesela H07RN8-F, EN 50525-2-21 kapsamında özellikle dalgıç pompalar için, Üntel üretiyor.

https://www.untel.com.tr/endustriyel-kablolar/h07rn-f

İmalatçılar, AD8 (sürekli daldırma) sınıfını belirtiyor.
https://www.untel.com.tr/endustriyel-kablolar/h07rn8-f/

Üntel'in H07RN-F ürününde de sürekli su altında kullanım için 10 bar/100 m ve IPX8 test beyanı bulunuyor.

HES Kablo
https://www.hes.com.tr/tesisat-kablolari-tse-standartlari-ts/h03vv-f-ttr

Ayrıca, 4×6 mm2 kısmını kontrol etmek gerekir.
50 kuyu söz konusu olduğuna göre yalnızca “6 mm² yeterlidir” denmemeli.
Pompa gücü/kW, nominal akımı, kuyu derinliği, panodan kuyuya yatay mesafe, yol verme şekli (direkt/VFD/yıldız-üçgen) bilinirse gerilim düşümü hesabıyla 4×6'nın gerçekten yeterli olup olmadığı belirlenebilir.

Kolay gelsşn
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
133,384
Mesajlar
971,020
Kullanıcılar
459,237
Son üye
ilhnn

Yeni konular

Geri
Üst