TTR ve NYY kablolar kuyu içinde ve sürekli su altında kalan pompa besleme kablosu olarak uygun değildir.
İmalatçı tarafından, sürekli su altında kullanıma uygunluğu belgelenmiş dalgıç pompa kablosu olmalıdır.
AD8, sürekli daldırma şartlarını sağlayan kablo kullanılmalıdır.
(AD8 doğrudan bir “kablo standardı” değildir)
(Ortamın maruz kaldığı dış etki sınıfıdır)
Mesela H07RN8-F, EN 50525-2-21 kapsamında özellikle dalgıç pompalar için, Üntel üretiyor.
https://www.untel.com.tr/endustriyel-kablolar/h07rn-f
İmalatçılar, AD8 (sürekli daldırma) sınıfını belirtiyor.
https://www.untel.com.tr/endustriyel-kablolar/h07rn8-f/
Üntel'in H07RN-F ürününde de sürekli su altında kullanım için 10 bar/100 m ve IPX8 test beyanı bulunuyor.
HES Kablo
https://www.hes.com.tr/tesisat-kablolari-tse-standartlari-ts/h03vv-f-ttr
Ayrıca, 4×6 mm2 kısmını kontrol etmek gerekir.
50 kuyu söz konusu olduğuna göre yalnızca “6 mm² yeterlidir” denmemeli.
Pompa gücü/kW, nominal akımı, kuyu derinliği, panodan kuyuya yatay mesafe, yol verme şekli (direkt/VFD/yıldız-üçgen) bilinirse gerilim düşümü hesabıyla 4×6'nın gerçekten yeterli olup olmadığı belirlenebilir.
Kolay gelsşn