Kuru Tip Trafoda Kademe Ayarı Nasıl Yaparız?

soner_81

Üye
Katılım
28 Eki 2010
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
34
yeni bir işletmede işe başaldım ve işletme henüz aktif konumda değil yani elektriği geçiic oalrak normal şebekeden alıoruz işletmenin ihtiyaçalrı için 2500 kva lık bir kuru tip trafo var trafoya enerji alacağımız hat 34500
fakat bizim trafomuzun etiketinde trafomzuun kademe konumu ksımında 4, pozisyon og=30000v ag çıkış= 400/231v yazıyor bu trafo şebekeye uygunmu acaba veya ne yapmamaız lazımm yani şebekemiz 34500 ancak etikette 30000/400 yazıorr ve kademe ayayrı buan göre bağlanmışş sizce normalmii ? yardımcı olursanız sevinirimm
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Eğer şebekeniz 34500 ise trafonun o kademesinde çıkışını 460V olacak. basit mantıkla gidersek trafo 30000 de 400V çıkış veriyor ise gerilim 34500 olduğunda çkış ne olur? denklemden 460 buluruz. bu gerilim de yüksek bir gerilimdir. eğer gerilim düşümü fazla değil ise kullanıcılar zarar görebilir
 
Trafonuz kademe seceneklerınde, 34500 kV da bulunmakdatır. Kademe değişikliği yapacagınız zaman, gerilimi kesip,
trafo primer tarafındakı, atlama baır cubukları plakasında verildiği gibi baglarsanız, Şebeke gerilimine esit olursunuz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,269
Mesajlar
916,330
Kullanıcılar
450,088
Son üye
220808043so

Yeni konular

Geri
Üst