Selam herkese kumanda calisiyorum suan ve ekteki problemi cozuyorum ama 2.ve 3.motoru durdurma sartini saglayamiyorum EKTS deki cizimimi yukluyorum buraya, yardimci olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • soru.esc
    25.1 KB · Görüntüleme: 11
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
https://s2.dosya.tc/server20/vbb70f/MESHUR_SORU.bmp.html
Zaman rolelerının yanında kullandıgım yardımcı roleler 2. ve 3. motorun stop edıldıkten sonra tekrar devreye gırmemesı ıcındır .
zaman rolesını ıslevını gordukten sonra devreden cıkarmak gerekır ..takıldıgınız noktada detaylı anlatım yaparım .. bu soru cok gelıyor artık usenmedım ugrasıp cızdım ........
 
Son düzenleme:
M1 M2 M3 motor kontaktorlerıdır
T1 T2 T3 termık kontaklarıdır
her motorun kendı stop butonu vadır
acıle basınca hepı devre dısı kalır
once 1.motor calısır...10 sn sonra 2. motor calısır
2. motordan 15 sn sonra 3. motor devreye gırer
dıger senaryo sorudakı gıbıdır....vs..vs...vs
https://s2.dosya.tc/server20/5ramcb/MESHUR_SORU_GUC.bmp.html
buda guc devresı...........
 