projede bi motor var starta bastığımda çalışcak elimi çektiğimde devam etcek stop ve acil stop olcak,konveyör uygulamamda motor çalışınca lamba yanıyor.ve motorun hareket ettirdiği bantlı sistem de ki kutular ilerliyor ı0.3 adını verdiğim sensör 10 kutu saydığında motor duruyor.ben bunu çizdim ama step 7 microwin v4 de 1error verdi sanırsam sayıcının +10 yazdığım yerinde nasıl düzeltirim...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Kardeş sayıcının reset girişini kullanmıcak mısın? Onu yap problem kalmaz
 
ayrıca q0.0 ı çıkış olarak sadece 1 network te kullanmalısın.set reset komutunu kullanmadığın için.network 3 sil network 3 teki c37 kapalı kontağını network 1 deki kapalı kontakların yanına koy
 
reseti yapıp c37yi q0.0nın yanına kpoydum takır takır çalışıyo sağolun
 
Q0.0 ikifarklı yerde kullanmışsın hata bu nedenle veriyor birde sayıcının kontağını start butonundan sonra koy
 